账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5921|回复: 8

[求助] 关于RCD的问题

[复制链接]
发表于 2023-2-15 10:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
插座等末端用电设备一般设置的RCD 要求是  0.1s,这个0.1s规范有要求吗?另外 这0.1s是怎么来的?
     
发表于 2023-2-15 11:15:33 | 显示全部楼层
这个写法我也很困惑。第一:按电击防护切断时间要求,220V相地电压系统,TN接地形式0.4s、TT0.2s就行,这是要求。第二:RCD的动作时间,与剩余电流是反相关的。无人为延时普通型RCD,产品标准已经有明确规定,比如5I&n时不大于0.04s,这是能力。一般不管是TT还是TN,碰壳漏电时剩余电流都远大于5I&n,就切断时间而言,能力远大于要求。所以RCD的切断时间是自动满足的,还标哪个0.1s干什么?
     
发表于 2023-2-15 11:20:59 | 显示全部楼层
这个0.1是不是考虑有些老建筑未设置等电位,防止手持移动设备触电提出的要求。新建建筑一般就按新规执行就可以了。
     
发表于 2023-2-15 11:34:46 | 显示全部楼层
我个人理解可能偏差很大。这里的RCD应该是瞬动的不具备延时,标注的0.1S是指的机械动作切断不能超过0.1S
     
发表于 2023-2-15 12:35:11 | 显示全部楼层
从一开始要求0.1s,我就觉得很疑惑,标这个意义何在?
续接dqaq大佬所言:
一方面是设计本身要求无延时了。几秒动作是产品的属性,而且RCD的额定电流就是30ma,谁也不会选择10ma的产品。除了自欺欺人的标注,没任何意义。
另一方面,产品有固有的属性,电流不同动作时间不同,只能保证0.3s动作。0.1s是怎么来的,哪个规范呢?金属性短路自动满足,非金属性可能是任何事,也无法确定能满足,所以这条要怎么保证呢?

我一直都觉得这条规定完全是外行行为。
     
发表于 2023-2-15 13:23:29 | 显示全部楼层
这个0.1S的出处实在《全国民用建筑工程设计技术措施_电气部分-2009版》的第5.5.6.4.9条:
为防止人身遭受电击伤害,在室内正常环境下设置的剩余电流保护器,其动作电流应不大于30mA,动作时间应不大于0.1s。
但是有时候审图会根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955-2017的4.1条:
用于直接接触电击事故防护时,应选用无延时的RCD,其额定电流不超过30mA。
当你在断路器边上标个0.1S或其他秒数时,提你审图意见,让你改成瞬时。
     
发表于 2023-2-15 16:06:04 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-2-15 13:23
这个0.1S的出处实在《全国民用建筑工程设计技术措施_电气部分-2009版》的第5.5.6.4.9条:
为防止人身遭受 ...

我写法很早改成30MA0S问了就是瞬动
     
发表于 2023-2-15 18:22:00 | 显示全部楼层
这个0.1S应该是对于剩余电流动作保护器制造厂家生产的产品的要求,电气延时+机械(构)延时等等在额定动作电流的情况下的动作时间---不大于0.1S。
     
发表于 2023-3-15 20:31:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 DaoDao1997 于 2023-3-20 22:46 编辑

这个问题可以理解为"开关的关断时间对于有害电击的影响",这些安全防护的标准条例的制定依据是 IEC TS 60479-1  电流对人类和家畜的影响,开关的关断时间曲线要尽可能的在可接受范围内,IEC标准没有强制RCD脱扣时间小于0.1s的条文,但是它规定了剩余电流值和断路器动作时间的关系。
以下是施耐德电气安装手册的摘录:

IEC 60364-4-41 specifies the maximum operating time of protective devices used in TN system for fault protection:
  • For all final circuits with a rated current not exceeding 63 A with one or more socket-outlets, and 32 A supplying only fixed connected current-using equipment, the maximum disconnecting time will not exceed the values indicated in Fig. F19
  • For all other circuits, the maximum disconnection time is fixed to 5 s. This limit enables selectivity between protective devices installed on distribution circuits
IEC 60364-4-41 specifies the maximum operating time of protective devices used in TT system for the protection against indirect contact:
  • For all final circuits with a rated current not exceeding 63 A with one or more socket-outlets, and 32 A supplying only fixed connected current-using equipment, the maximum disconnecting time will not exceed the values indicated in Fig. F13
  • For all other circuits, the maximum disconnection time is fixed to 1 s. This limit enables selectivity between RCDs when installed on distribution circuits.
。。。。
RCCB (Residual Current Circuit Breaker) as defined in IEC 61008 series is a specific class of RCD.
General type and S type (Selective) of IEC 61008 have tripping time/current characteristics as shown in Fig. F14. These characteristics allow a certain degree of selective tripping between the several combinations of ratings and types, as shown later in Coordination of residual current protective devices. Industrial type RCD according to IEC 60947-2 provide more possibilities of selectivity due to their flexibility of time-delaying.












捕获.PNG
捕获.PNG
捕获.PNG
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则