账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5691|回复: 10

[求助] 关于电缆压降计算的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-2-5 21:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好:最近看到图集里面关于电缆压降的计算公式△U%=(Pr+Qx)l/(10*U2),这与我想象中的公式不大一样,我觉得电缆的压降=电流*电缆阻抗,之前算压降都是利用19DX101-1 建筑电气常用数据给的数据直接算,然后我把三种做法一起手算了一下,发现△U%=(Pr+Qx)l/(10*U2)和19DX101-1 建筑电气常用数据算出的结果几乎相同,而自己的想法:压降=电流*电缆阻抗与那两种的算法差距不小,但是自己又想不明白其中的道理,希望各位老师能给解答一下,下面我附上相关数据
计算方法.png
计算数据表格.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-2-5 21:50:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-2-5 22:01 编辑

以下是我自己的计算过程:选择了30kw和160kw的两种电机,电流分别取58A和290A,电缆分别选35mm2和185mm2,长度均为0.1km,功率因数均为0.8。第一种做法是我想的:△U=电流*电缆阻抗,第二种做法是查表法(19DX101-1 建筑电气常用数据),第三种做法是图集给的计算法
30kw.jpg
160kw.jpg
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-5 22:16:28 | 显示全部楼层
电压损失也应该按线电压计算,少乘了个根号三。
     
发表于 2023-2-5 22:18:20 | 显示全部楼层
另外,电流乘以电压是电压降落的模,不完全等同于电压损失,尽管两个值很接近。看看教材,区分一下电压降落和电压损失的区别。
     
发表于 2023-2-5 22:21:26 | 显示全部楼层
电力系统默认功率为已知,习惯直接用功率进行计算,所以公式中如果出现电流,一般都会转化成功率。
     
 楼主| 发表于 2023-2-5 22:34:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-2-5 22:48 编辑
dqaq 发表于 2023-2-5 22:18
另外,电流乘以电压是电压降落的模,不完全等同于电压损失,尽管两个值很接近。看看教材,区分一下电压降落 ...

老师您好,元宵节快乐!请问您说的是不是这个地方,之前也看到过,但是还没想明白,明天我去看看课本 1675607569788.png
     
 楼主| 发表于 2023-2-5 22:46:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-2-5 22:16
电压损失也应该按线电压计算,少乘了个根号三。

对对,您的意思是算出来△U应该除以220V对吧,这么简单的地方想了一晚上,哈哈
     
发表于 2023-2-6 08:29:30 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-5 21:50
以下是我自己的计算过程:选择了30kw和160kw的两种电机,电流分别取58A和290A,电缆分别选35mm2和185mm2, ...

先给这份认真点个赞!
     
 楼主| 发表于 2023-2-6 08:42:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-6 08:29
先给这份认真点个赞!

谢谢X老师,这是最简单的计算了,我就是想看看我自己想的对不对
     
发表于 2023-2-6 09:22:18 | 显示全部楼层
我看计算过程感觉是过程1中没有考虑无功功率
别问为啥我真不知道。。。。
     
 楼主| 发表于 2023-2-6 09:35:14 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-2-6 09:22
我看计算过程感觉是过程1中没有考虑无功功率
别问为啥我真不知道。。。。

考虑了啊,无功功率包含在电流里面了。根号3*UI=S=根号下(P2+Q2),无功功率体现在电流里面了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则