求助 车间有4个5T行车,每个行车预留多大负荷?行车是否属于工艺部分。我们院不做工艺部分,是否考虑预留总动力配电箱接入4个5T行车,预留多大负荷合适?或者说行车电源不设计,在设计说明写上工艺部分二次设计
发表于 2023-2-2 17:36:01 | 显示全部楼层
我们院行车总电源箱不设计,只预留室外进入建筑的线管通道,如需留5T行车总配电箱,可查工业与民用配电设计手册第四版,常规5T行车负荷预留15KW就可以了
发表于 2023-2-3 09:22:06 | 显示全部楼层
动力工艺配电箱的容量,如果业主不能提供功率。尽量预留套管,动力总箱留给后期工艺排布好,再深化也不迟。
     
 楼主| 发表于 2023-2-3 09:49:13 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2023-2-2 17:36
我们院行车总电源箱不设计,只预留室外进入建筑的线管通道,如需留5T行车总配电箱,可查工业与民用配电设计 ...

预留多大套管呢 一根SC150?
     
 楼主| 发表于 2023-2-3 09:53:45 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-2-3 09:22
动力工艺配电箱的容量,如果业主不能提供功率。尽量预留套管,动力总箱留给后期工艺排布好,再深化也不迟。

像我车间比较大 2W平 工艺设备肯定多 预留套管怎么考虑预留多大的几根
     
发表于 2023-2-3 16:13:49 | 显示全部楼层
属于工艺部分,不用管