[问题探讨] 可燃气体报警控制器能直接接入火灾报警回路吗

[复制链接]
     
发表于 2023-2-2 09:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
可燃气体报警控制器能直接接入火灾报警回路吗,可以实现GB50116-2013上的要求不呢?
8.1.2  可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。
8.1.4  可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-2-2 09:46:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2023-2-2 09:47 编辑

12.0.13 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应直接接入火灾报警控制器的报警总线。


这里独立组成,应该是算独立系统。系统和系统之间联系,不应该是通过火灾探测器等支线回路,应该是主机之间通过协议握手通讯。
     
 楼主| 发表于 2023-2-2 09:56:35 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-2-2 09:46
12.0.13 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应直接接入火灾报警控制器的报警总线。

8.1.2  可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。
这条又说可以通过可燃气体报警控制器接入探测回路。
     
发表于 2023-2-2 10:25:24 | 显示全部楼层
控制器可以接  报警器不可以
     
发表于 2023-2-2 10:38:37 | 显示全部楼层
feemwang 发表于 2023-2-2 09:56
8.1.2  可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气 ...

扩大理解了吧,“应由可燃气体报警控制器接入”   这里接入,不一定就是接入火灾探测的回路,也可以是通过火灾报警控制器接入。
     
发表于 2023-2-2 10:46:08 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-2-2 10:38
扩大理解了吧,“应由可燃气体报警控制器接入”   这里接入,不一定就是接入火灾探测的回路,也可以是通 ...

可燃气体控制器独立走线接到火灾报警控制器上
     
发表于 2023-2-2 12:16:41 | 显示全部楼层
可燃气体报警系统是一个独立的系统,一般由燃气公司负责设计
     
发表于 2023-2-2 14:14:25 | 显示全部楼层
是可燃气体控制器与消防报警主机直接联络的,联络方式不一定是什么。你把整个可燃气体探测系统抽象成应急照明可能理解起来方便些
     
发表于 2023-2-2 14:25:32 | 显示全部楼层
就是可燃气体探测器,不能直接接到火灾报警控制器的总线上。可燃气体探测器要接自己的主机,可燃气体探测器报警信号传给自己的主机之后,自己的主机可以把这个报警信号传给火灾报警控制器。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-2-3 09:23:25 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-2 14:25
就是可燃气体探测器,不能直接接到火灾报警控制器的总线上。可燃气体探测器要接自己的主机,可燃气体探测器 ...

这里主机可以通过火灾报警线路传输到火灾报警控制器不
     
发表于 2023-2-3 09:26:07 | 显示全部楼层
feemwang 发表于 2023-2-3 09:23
这里主机可以通过火灾报警线路传输到火灾报警控制器不

这样的
VeryCapture_20230203092506.jpg
     
发表于 2023-2-3 10:14:06 | 显示全部楼层

x老师,请问这里燃气报警控制器向消防系统传输报警信号和故障信号,为什么是8芯线?
     
发表于 2023-2-3 11:40:42 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-3 10:14
x老师,请问这里燃气报警控制器向消防系统传输报警信号和故障信号,为什么是8芯线?

不知道,这是北京市燃气公司的图纸,没看到具体8芯线是什么功能。

网上按型号搜的这个JK-S08可燃气体报警控制器
报警输出:
Ⅰ段 2组常开继电器接点信号
故障 1组常开继电器接点信号
按上面这个写得,6芯就够了
     
发表于 2023-2-3 15:02:10 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-3 11:40
不知道,这是北京市燃气公司的图纸,没看到具体8芯线是什么功能。

网上按型号搜的这个JK-S08可燃气体 ...

谢谢,可是仅仅是报警的话,一组常开触点就行了啊,再加上故障,4芯就行
     
发表于 2023-2-3 15:53:59 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-3 15:02
谢谢,可是仅仅是报警的话,一组常开触点就行了啊,再加上故障,4芯就行

是的,我也是觉得4芯就够了,不过万一它还反馈一个什么运行状态,比如手自动切换啥的。。。。6芯也行,只不过8芯是真没想明白是哪4个功能。