轻云舟 发表于 2023-1-24 11:12 后文又说,当短路持续时间t大于1s时,可忽略非周期分量的热效应。可是我们的高压断路器采用电磁式继电保护 ...
dqaq 发表于 2023-1-25 08:31 是的。非周期分量(严格说是自由分量)的计入,是考虑短路前存储在回路电感中的磁场能量,短路后转化成了 ...
消防应急照明专题帖子汇总
轻云舟 发表于 2023-1-25 13:30 可是三相短路电流的峰值对我们有什么作用呢?
dqaq 发表于 2023-1-25 14:48 全电流峰值用于设备和导体动稳定性校验,以及断路器额定短路关合能力校验。