账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19905|回复: 30

[规范条文] GB55024 4.3.7问题请教

[复制链接]
     
发表于 2023-1-6 16:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4. 3. 7 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。

大伙们对这条在消防回路上是怎么执行的,前些天就碰到个项目,就有类似问题,从字面上意识,消防回路要设置过负荷保护了 感觉以前3200不能用了 要用3308代替?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-1-6 16:44:01 | 显示全部楼层
3308不行,直接过负荷跳闸了
发表于 2023-1-6 16:44:43 | 显示全部楼层
热继不切断线路,只报警就行了
     
 楼主| 发表于 2023-1-6 16:54:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-1-6 16:44
热继不切断线路,只报警就行了

关键条文解释是从第一级配电就开始了  还没到终端呢。
发表于 2023-1-6 17:09:21 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-1-6 16:54
关键条文解释是从第一级配电就开始了  还没到终端呢。

有这样的断路器
     
发表于 2023-1-6 17:15:02 | 显示全部楼层
我觉得应该这样理解:工业另说,民用建筑中这种回路一般是双电源供电、末端切换的。切换箱前配电回路过负荷保护跳闸,并不会导致用电设备停电。所以只要是双电源供电的这类负荷,切换箱后回路取消过负荷保护跳闸就行了。
     
发表于 2023-1-6 17:32:46 | 显示全部楼层
低断过负荷保护是有延时的,63A以上,1.05过载约定不动作时间2h。低断额定电流总大于回路计算电流,所以低断大约过载10%以下时,即使动作,也要2h以上,火都灭完了,或没法灭了,跳闸也没有损失。
     
发表于 2023-1-6 17:38:26 | 显示全部楼层
对电动机类设备,相同额定电流,设备允许的过载时间小于低断(除K类)过载动作时间,所以低断保护动作前,电动机都已烧坏了,负荷不工作导致的损失不是回路跳闸导致的,规范这条也靠不上。
     
发表于 2023-1-6 17:42:27 | 显示全部楼层
所以我觉得将规范这一条款落实在保护回路的低断上,一律取消长延时脱扣器跳闸,是过于严苛了。
     
发表于 2023-1-7 11:25:56 | 显示全部楼层
消防配电回路采用单磁脱扣器保护做短路保护,利用消防电源监控系统的过流报警功能做过载保护。
     
 楼主| 发表于 2023-1-7 12:04:20 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-1-7 11:25
消防配电回路采用单磁脱扣器保护做短路保护,利用消防电源监控系统的过流报警功能做过载保护。

看规范原文 跟民标的完全不一样了 他就告诉你有过负荷保护功能。
     
发表于 2023-1-7 12:30:31 | 显示全部楼层
网上找到的资料
微型断路器怎么实现过载只报警不跳闸_百度知道  https://zhidao.baidu.com/question/521387642212194805.html
过载报警不脱扣断路器功能技术说明
1.用途及使用范围
ZHCM1b-系列过载报警不脱扣断路器(过载只报警不跳闸开关,过载报警不跳闸断路器)是浙江正华电器科技有限公司设计、开发、生产一种具有热过载报警不脱扣的热磁式功能塑壳断路器,其不脱扣装置有双金属片、联动片、塑料支架、塑料牵引杆和微动开关五部分组成的,其原理是额定电流达到过电流脱扣时双金属片开始工作,按规定方向带动联动片顶到塑料牵引杆,使微动开关常开触点闭合只是输出过负荷信号,微动开关与外围报警电路相连实现热磁式塑壳断路器的过载报警不脱扣功能。
安装了带有此功能的断路器不脱扣(不跳闸)仅只是输出过负荷信号,保障供电连续性.满足了GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.6条“过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号”要求。且具有过载长延时动作的报警特性不跳闸功能能满足消防、化工和医疗等等特殊场所持续供电的要求。
智能型缺相断路器,智能限载漏电断路器,智能型断零断路器
智能显示漏电断路器
     
发表于 2023-1-7 12:34:25 | 显示全部楼层
常熟的CM3断路器有专门的过载不脱扣功能,标注方式并不是3208,而是专门的3200I
消防负荷供电回路如何实现过负载不跳闸? - 知乎  https://zhuanlan.zhihu.com/p/146902045?from_voters_page=true
     
发表于 2023-1-7 12:37:12 | 显示全部楼层
规范有这样的要求,厂家就会推出相应的产品。
     
 楼主| 发表于 2023-1-7 13:30:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2023-1-7 13:35 编辑
wangguichao66 发表于 2023-1-7 12:34
常熟的CM3断路器有专门的过载不脱扣功能,标注方式并不是3208,而是专门的3200I
消防负荷供电回路如何实现 ...

我看到北元的也有这样的 但微断怎么解决这问题  毕竟像报警控制器 集中电源等小功率设备都是用的微断
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则