账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5416|回复: 2

[求助] 电缆在室外共管时?大家是怎么计算管径的?

[复制链接]
发表于 2023-1-6 16:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,比如消防用 KVV(15*2.5)的多股线,需要穿多大的管?
这种参数都是怎么算出来的啊?各位大神帮忙看看

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-1-6 16:23:12 | 显示全部楼层
复杂的说,那就是按填充率去计算。。。

简单的说,那就是查表,比如19DX101-1的6-37页
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-1-9 09:13:53 | 显示全部楼层
简单粗暴点按电缆外径1.5倍,再上靠导管规格,无非就是DN15、DN20,DN25,DN32几种规格了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则