账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6414|回复: 5

[求助] 监控主机电源、有线网络电源为啥要用ups供电?ups为啥要下设10#钢槽?

[复制链接]
     
发表于 2023-1-3 17:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
监控主机电源、有线网络电源为啥要用ups供电?ups为啥要下设10#钢槽?ups的电源电压和容量是怎样选取的?
发表于 2023-1-4 08:36:25 | 显示全部楼层
UPS容量选择:大于等于 负载容量/0.8
发表于 2023-1-4 08:38:10 | 显示全部楼层
容量确定后,根据不同的放电时间,来确定蓄电池的容量和个数
     
发表于 2023-1-4 11:38:27 | 显示全部楼层
UPS设备重量较大,超过楼板荷载时,为了保证建筑物本身结构安全和出于一般机房抗震要求,这时需要设槽钢
     
 楼主| 发表于 2023-1-4 12:31:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-1-4 08:38
容量确定后,根据不同的放电时间,来确定蓄电池的容量和个数

请问有ups设计样板吗?我想学习一下。
发表于 2023-1-4 14:39:19 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-1-4 12:31
请问有ups设计样板吗?我想学习一下。

标准图集19DX101-1的7-11有介绍,另外内容较全的还有图集15D202-3 UPS与EPS电源装置的设计与安装
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则