账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7740|回复: 10

[求助] 关于3340和3300断路器使用

[复制链接]
     
发表于 2022-12-29 19:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如一个总箱,带6个分箱,是总箱做3340,分箱做3300 还是总箱做3340,6个分箱做3300。还是两种做法都可以?要求火灾切非。
     
发表于 2022-12-29 19:31:18 | 显示全部楼层
总箱分支3340,分箱进线隔离开关
     
发表于 2022-12-29 19:32:23 | 显示全部楼层
火灾时应切除有关部位的非消防电源。
     
 楼主| 发表于 2022-12-29 19:32:24 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-12-29 19:31
总箱分支3340,分箱进线隔离开关

你的意思是总箱和分箱都要3340?
     
 楼主| 发表于 2022-12-29 19:40:35 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-12-29 19:32
火灾时应切除有关部位的非消防电源。

我想请教的是 分箱设置了3340 总箱还需要设置3340吗
     
发表于 2022-12-30 10:10:57 | 显示全部楼层
消防切非干嘛要搞那么复杂,通常总箱切非即可。
如果真的有分箱不同步切除的需要,那就在分箱切非,总箱就不必重复设置。
发表于 2022-12-30 10:43:34 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-29 19:40
我想请教的是 分箱设置了3340 总箱还需要设置3340吗

那就不需要了
     
 楼主| 发表于 2022-12-30 10:49:24 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-12-30 10:10
消防切非干嘛要搞那么复杂,通常总箱切非即可。
如果真的有分箱不同步切除的需要,那就在分箱切非,总箱就 ...

我是打算住宅 照明总箱设切非,分箱不设。一层商铺总箱设切非,6个分箱不设。公共照明总箱设分箱,分箱不设。
     
发表于 2022-12-30 11:21:20 | 显示全部楼层
你的问题总是很奇怪,抓不到重点。
问总箱切还是分箱切不就好了。
为什么叫断路器的使用?
     
发表于 2022-12-30 11:50:36 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-29 19:40
我想请教的是 分箱设置了3340 总箱还需要设置3340吗

在满足“火灾时应切除有关部位的非消防电源。”的前提下,尽量靠近电源侧切非。只需一处切非。总箱出线开关切非后分箱不必再切非。放射式配电下级配电箱总开关不必带保护,可选用隔离开关。
     
发表于 2022-12-31 23:25:30 | 显示全部楼层
在你想切断的地方设置分励脱扣就行了。
我就喜欢大范围切基本都甩低压柜里面这样就低压出线柜的加分励脱扣后面不用加了。
假如你想在楼层箱切断那就只需要在这个箱子处设置。前段的就不用设置了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则