账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5562|回复: 6

[规范条文] 关于GB55024 4.6.9 桑拿浴加热器 配电的咨询和讨论。

[复制链接]
     
发表于 2022-12-29 17:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4. 6. 9 装有桑拿浴加热器场所的电击防护措施应符合下列规定:
     1 区域1内应只能安装桑拿浴加热器及其附件;
     2 不应设置电源插座;
     3 除桑拿浴加热器外,场所内配电回路均应采用额定剩余电流动作值不大于30mA 的剩余电流动作保护电器作为附加防护。




第3条  规范编写者究竟是何意? 勿须采用30mA的剩余电流保护断路器  言下之意的是 采用普通断路器配电即可? 采用10mA或其他动作电流的RCD。
发表于 2022-12-30 10:51:24 | 显示全部楼层
应该还是需要的,虽然人一般不会触碰加热器
     
发表于 2022-12-30 10:59:31 | 显示全部楼层
   3 除桑拿浴加热器外,场所内配电回路均应采用额定剩余电流动作值不大于30mA 的剩余电流动作保护电器作为附加防护。
这句话可以有两种理解:
一种是除了桑拿浴加热器要设置RCD外,.....,
一种是除了桑拿浴加热器不用设置RCD外,.....,
按电气专业常识,应该理解为第一种。
     
发表于 2022-12-30 12:14:56 | 显示全部楼层
同意3楼的理解。虽然,规范不应该出现极易误解的文字表述方式。
     
发表于 2022-12-30 12:33:11 | 显示全部楼层
不同意3楼,如果说要设的话,应该表达为  “除xxx外,xxx也应设置”,有“也”就是besides,没有“也”就是except。
不能自己根据固有认识生造编者意思。

具体怎么设置符合IEC和我国基础规范,应该实际接触或设计过的来说一下。
     
发表于 2022-12-30 17:47:37 | 显示全部楼层
楼上说的中肯。
这一条内容是从gb16895.14直接搬过来的,
民标也有类似的表述,
不过一直没搞清楚为什么这么表述。
桑拿浴加热器很少涉及到,还是请高人解惑吧!
     
发表于 2022-12-31 12:44:19 | 显示全部楼层
再补充一下:
图集16D401-5第58页桑拿加热器回路的确没有设置RCD。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则