[求助] 膜结构拱形屋面及穹顶如何做防雷

[复制链接]
发表于 2022-12-27 16:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,做避雷针吗,是否 影响外立面效果
1.png
2.png
3.png
4.png
发表于 2022-12-27 16:27:15 | 显示全部楼层
就利用其钢架做接闪器
 楼主| 发表于 2022-12-27 16:34:13 | 显示全部楼层

树总,如果这样执行的话,参考的是《雷规》第几条啊
发表于 2022-12-27 16:55:38 | 显示全部楼层
侬人间四月天 发表于 2022-12-27 16:34
树总,如果这样执行的话,参考的是《雷规》第几条啊

如4.4.5:。。。。宜利用屋顶钢筋网作为接闪器。。。。。
     
发表于 2022-12-27 17:04:19 | 显示全部楼层

这个好像有点类似玻璃天棚吧,钢构在内膜(玻璃)在外。则利用钢构接闪会导致膜通过雷电流。热效应击穿破坏?
 楼主| 发表于 2022-12-27 17:41:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-12-27 16:55
如4.4.5:。。。。宜利用屋顶钢筋网作为接闪器。。。。。

但是前置条件是:当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,本项目符合吗
 楼主| 发表于 2022-12-27 17:44:08 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-12-27 17:04
这个好像有点类似玻璃天棚吧,钢构在内膜(玻璃)在外。则利用钢构接闪会导致膜通过雷电流。热效应击穿破 ...

跟图审老师沟通了,说设接闪杆(避雷针)
     
发表于 2022-12-27 19:08:49 | 显示全部楼层
这个可能要用到接闪杆阵列。最好与建筑沟通,以免破坏外立面。
发表于 2022-12-28 08:43:03 | 显示全部楼层
侬人间四月天 发表于 2022-12-27 17:41
但是前置条件是:当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,本项目符合吗

这种击穿,不会引起次生灾害,应该属于:容许不保护。不像玻璃等
发表于 2022-12-28 08:44:32 | 显示全部楼层
侬人间四月天 发表于 2022-12-27 17:44
跟图审老师沟通了,说设接闪杆(避雷针)

那得设置很多根呀,增加成本,影响建筑外面
     
发表于 2022-12-28 10:30:58 | 显示全部楼层
建议宜受雷击的地方做明敷避雷带,其他网格利用屋顶金属结构做,和建筑专业协商。
     
发表于 2022-12-29 15:10:50 | 显示全部楼层
直接利用金属框架啊,真要框架不让那在框架表面明敷接闪带效果也行啊