[求助] 防排烟系统设计相关问题?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-26 22:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋建筑,排烟机房在半地下一层,没有任何阀,在顶楼有两个排烟机房,每个排烟机房各有一个280度常开阀。
1.排烟系统图为
2。补风系统图为
想问,这两个系统图有无问题?
280度常开阀是气体温度达到280度,连锁补风机和排烟风机关闭?还是只连锁排烟风机关闭?
排烟系统的排烟防火阀联动线是否应该为补风系统至280度常开防火阀那样的?有点蒙了,希望各位大佬不吝赐教。

补风系统图

补风系统图

排烟系统图

排烟系统图
     
发表于 2022-12-27 00:13:20 | 显示全部楼层
都是卷来卷去的,一次图里为啥都喜欢把二次的线画上呢?

我这里同事们确实也画,但是真的有必要么?
     
发表于 2022-12-27 00:20:43 | 显示全部楼层
1,这个防排烟系统的问题应该问暖通专业
2,补风机为什么没有70度的防火阀?
3,280度防火阀能输出这么多信号么?几路电信号输出?2路?其中1路接FAS了,另1路去挺排烟风机了,那补风风机接哪儿?
     
发表于 2022-12-27 00:23:34 | 显示全部楼层
元件标注,一会儿良信,一会儿北元。。。
控制电缆一会儿KVV,一会儿KYJY。。。
接消防模块箱的一会儿RVS,一会儿RYJS。。。
电动机用微断保护。。。这个型号的微断适用于这个场所么?
     
发表于 2022-12-27 08:48:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-27 00:13
都是卷来卷去的,一次图里为啥都喜欢把二次的线画上呢?

我这里同事们确实也画,但是真的有必要么?

我也觉得配电系统图画上二次的内容是多此一举,自寻烦恼。
有一个项目施工图审查质量抽查的时候还差点因为这个地方漏画了消控室手动控制线吃强条。
     
发表于 2022-12-27 09:12:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-27 00:13
都是卷来卷去的,一次图里为啥都喜欢把二次的线画上呢?

我这里同事们确实也画,但是真的有必要么?

审图要看啊。这二次线也解决不了啥问题
     
发表于 2022-12-27 09:56:03 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-12-27 08:48
我也觉得配电系统图画上二次的内容是多此一举,自寻烦恼。
有一个项目施工图审查质量抽查的时候还差点因 ...

那是因为你火灾报警系统图上没有标注,配电系统图不需要标注这么多!多此一举,标注图集页数不就完美解决了么??
     
发表于 2022-12-27 10:07:33 | 显示全部楼层
一台补风机拖两台排烟风机?
     
发表于 2022-12-27 10:32:03 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2022-12-27 09:56
那是因为你火灾报警系统图上没有标注,配电系统图不需要标注这么多!多此一举,标注图集页数不就完美解决 ...

呵呵!你这结论下的
这份图纸里火警系统的风机手动启动线表达的很到位,
才没有按强条提意见,
不过还是按照普通条文提了一条意见。
发表于 2022-12-27 10:45:13 | 显示全部楼层
补风机的控制,其停风机有三种做法,一种是排烟风机的出口处的280度防火阀,动作时连锁停排烟风机和补风机,防火阀订货时要求有三个接口(这个得特殊订货)。第二种,在排烟风机控制箱中增加中间继电器,通过其接点来控制补风机(一般防火阀就只有两个接口),第三种做法,通过软件编程来停补风机。(20K607第65页就是这种做法,有答疑文件也是认可的)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-27 13:15:41 | 显示全部楼层
GB51251-2017/5.2.2-5规定,排烟防火阀在 280°C 时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。我认为20K607第65页对补风机停机的做法不妥。既然是连锁关闭补风机,应该由 280°C排烟防火阀的触头通过硬线控制关闭补风机。否则, FAS瘫痪的情况下280°C排烟防火阀关闭连锁停止排烟风机后补风机继续运行不仅无法排烟,还会增大火势。再者,FAS系统不得具有联动关闭消防设备的功能,否则,FAS系统误动作会造成重大损失。
     
发表于 2022-12-27 13:20:39 | 显示全部楼层
一次图里只有把二次的线画上配电箱厂家才不会漏掉二次线的接线端子。
     
发表于 2022-12-27 14:08:31 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-12-27 09:12
审图要看啊。这二次线也解决不了啥问题

审图有毛病才看这个,平面图中有硬拉线和各种二次接线,标准图集里有二次标准图,我图上会标图集编号也页码。。。干嘛非要画上这些东西?
这些线水平表示线缆规格,垂直那根是表示逻辑上有连接但实际不是这么接的,有啥意思呢?
     
发表于 2022-12-27 14:10:55 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-12-27 13:15
GB51251-2017/5.2.2-5规定,排烟防火阀在 280°C 时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。我认为20K ...

这不就是暖通人员瞎指挥么,他们自己防火阀上一般有几路电信号输出他们是知道还是不知道呢?
     
发表于 2022-12-27 14:50:59 | 显示全部楼层
一次图里若不画二次的线,则应画出接线端子图。