账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6356|回复: 9

[求助] 屋面消防水箱溢流报警系统是否要接入火灾自动报警系统

[复制链接]
     
发表于 2022-12-22 12:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如标题,屋面消防水箱的水流指示器,溢流报警信号,是否要接入火灾自动报警系统
20221222图.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-12-22 12:33:41 | 显示全部楼层
还有这东西要设?
     
 楼主| 发表于 2022-12-22 12:45:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-22 12:33
还有这东西要设?

水专业提的图纸,以前也没注意过
     
发表于 2022-12-22 12:52:56 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2022-12-22 12:45
水专业提的图纸,以前也没注意过

我自己感觉啊,如果是图上画的这个装置,我建议水流指示器的信号需要接入到fas,但是报警信号要区别于普通水流指示器,不用于消防联动,而是用于一个报警信号,这个报警装置或者信号估计需要特殊处理一下。

     
发表于 2022-12-22 15:51:59 | 显示全部楼层
这玩意只是水位控制装置故障情况下(到了高水位该停止进水而没有停止)提醒运维人员检修的报警装置,和消防无关。
     
发表于 2022-12-22 15:52:50 | 显示全部楼层
水画了,那肯定信号要反馈到消控室,要不然设水流指示器干嘛呢
     
发表于 2022-12-23 09:49:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-22 12:52
我自己感觉啊,如果是图上画的这个装置,我建议水流指示器的信号需要接入到fas,但是报警信号要区别于普 ...

原来也有类似,比如喷淋系统的信号阀。关断报警不意味有火灾,但说明系统有非常规情况需要运维注意及时处理
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-23 17:23:58 | 显示全部楼层
消控室有液位显示器,要求高位水箱、泵房水池最高最低水位报警,如果这个溢流不是早就报警了么
     
发表于 2022-12-24 00:26:26 | 显示全部楼层
我们这边 :“压力开关” “水流指示器” “报警阀组 ”  通通接到消防报警系统里。
     
发表于 2022-12-24 11:05:36 | 显示全部楼层
不要接到火灾报警系统,接溢流报警主机或液位显示主机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则