账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5518|回复: 2

[求助] 19D702-7应急照明图集中的备用照明问题

[复制链接]
     
发表于 2022-12-21 23:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
19D702-7应急照明图集中的有个正常备用照明,比如116页 118页里面说的金融 餐饮中的备用照明,请问大家这个备用照明算消防照明吗
发表于 2022-12-22 08:38:30 | 显示全部楼层
这个应该不算消防备用照明
     
发表于 2022-12-22 09:02:21 | 显示全部楼层
照明方式和照明种类,还是GB50034划分最为清楚,也最为科学合理。备用照明是为了保证正常活动短暂或持续进行的应急照明,是应急照明的一个子类。但应急照明不一定都是消防用。麻烦的是,另一个标准对应急照明做了另外的定义,导致混乱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则