本帖最后由 fancyboy 于 2022-12-19 15:16 编辑
有一个厂家公式给你看看:1、当EPS所带负载为多台电机且同时启动时,则EPS设计容量为:EPS容量=变频启动电机功率之和+软启动电机功率之和×2.5+星三角启动电机功率之和×3+直接启动电机之和×7; 2、当EPS所带负载为电机且不同时启动时,则EPS设计容量为:EPS容量=各电机功率之和,同时遵循以下原则; ⑴上述电机中直接启动的单台最大功率电机不大于EPS容量的1/7; ⑵星三角启动的单台最大功率电机不大于EPS容量的1/3; ⑶软启动的单台最大功率电机不大于EPS容量的1/2.5; ⑷变频启动的单台最大功率电机不大于EPS的容量; ⑸如不满足上述原则,则需调整电机的启动顺序,依次为:直接启动→星三角启动→软启动→变频启动。 |