账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14243|回复: 23

[问题探讨] 电气井道排风如何控制

[复制链接]
     
发表于 2022-12-14 10:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在暖通把强弱电井都上排风了,请问咋控制?节能时间控制?还是就一般灯开关控制?
NJ0NAS$0A{%VL]~)_B9($75.png
     
发表于 2022-12-14 10:59:21 | 显示全部楼层
不就普通灯具开关控制  话说 电井要上排风了?
     
发表于 2022-12-14 11:01:51 | 显示全部楼层
我们公司都是用和灯一起一个回路,翘板开关的一位控制,如果是电梯机房就是单独一个回路时间开关控制,其实我们公司的做法意思是电井一般不开,但是电梯机房要经常开。
     
 楼主| 发表于 2022-12-14 11:25:35 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-12-14 10:59
不就普通灯具开关控制  话说 电井要上排风了?

那是你没碰到变态提GB55015第3.3.4 水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。
     
发表于 2022-12-14 11:29:38 | 显示全部楼层
让暖通把弱电井里的风机取消了,也不嫌累,觉得自己专业的任务太少了吗。
     
发表于 2022-12-14 11:30:18 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-12-14 11:25
那是你没碰到变态提GB55015第3.3.4 水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。

排气扇就忽略吧。
     
 楼主| 发表于 2022-12-14 11:32:22 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2022-12-14 11:30
排气扇就忽略吧。

所以说总有变态呀
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-14 11:50:22 | 显示全部楼层
我现在的这个项目设计也在电井做了,头一次见,大贵州的天气不知道有啥意义,浪费钱
     
发表于 2022-12-14 12:55:15 | 显示全部楼层
散热用的就温度控制吧
     
发表于 2022-12-14 15:20:55 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-12-14 11:25
那是你没碰到变态提GB55015第3.3.4 水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。

不会啊  那这样  卫生间内的排风你怎么解决的
     
发表于 2022-12-14 15:36:22 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-12-14 15:20
不会啊  那这样  卫生间内的排风你怎么解决的

跟灯一样,声控。
     
发表于 2022-12-14 18:09:51 | 显示全部楼层
就是个小排风扇,灯具开关多一联去控制就好了

点评

有人开没人关也不节能  发表于 2022-12-15 09:17
     
发表于 2022-12-15 11:56:49 | 显示全部楼层
遇到这种审图,真的没法做
     
发表于 2022-12-15 12:08:47 | 显示全部楼层
这种事情,问一下暖通专业,设这个换气扇的目的是什么,什么情况下需要换气,再说节能控制的事。
     
发表于 2022-12-15 16:50:34 | 显示全部楼层
作为审查师说一下个人的看法:
1、现在的项目施工图审查完成后,还有质量复查、抽查等,别人提了漏审强条面临处罚,审查师也要自保。
2、现在一盏灯都可以感应控制,排气扇功率一般比灯具大吧,加个感应控制或者其他控制很难吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则