[求助] 化工厂全厂配电 负荷计算的系数选取问题

[复制链接]
     
发表于 2022-12-13 16:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位,关于同时系数 需要系数选取问题。我们工艺专业提配电条件,问我这个系数怎么取值或者怎么算。大概含义我能说出来,但怎么取值我就懵了。所以请教有做过工厂项目的前辈,有什么经验方法吗?
     
发表于 2022-12-13 17:31:57 | 显示全部楼层
工艺问你?不应该是你问工艺么?他是工艺,他不知道那些设备同时用?
     
发表于 2022-12-13 17:32:10 | 显示全部楼层
可以参考:SH∕T 3116-2017 石油化工企业用电负荷计算方法 。https://www.doc88.com/p-6901780296110.html
工厂算负荷这个事,我都是问甲方,比如你这1000kw的设备,平时同时最多能用到多少啊?甲方一般都会有生产经验,然后跟甲方商量,一起选个变压器。这跟民建不一样,民建有大量的数据支持,工厂就是一个厂子,一种情况了,人家效益好,所有设备日夜开足马力,系数就是1,咱也管不着。甲方要说他们也不清楚,就选个0.8,0.9的,主要是设备类型太杂了,最后也要跟甲方说好。哎,不过自己这种做法,是要挨大佬批评的

点评

感谢舟兄回复。知道您也是化工院的,看您发的帖子都挺有同感。确实化工情况不好统一,取系数多为经验值,变压器容量也富裕。之前一直干改造的小项目(增加泵 釜之类的),需要系数都按1同时系数也不用考虑。全厂就不   发表于 2022-12-13 22:29
     
 楼主| 发表于 2022-12-13 22:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-13 17:31
工艺问你?不应该是你问工艺么?他是工艺,他不知道那些设备同时用?

元老批评的是,小院干全厂项目少 没经验。他们是知道大概意思,可能想要个示例。问其他院朋友,也是说工艺与企业定,不用电气管。
     
 楼主| 发表于 2022-12-14 08:49:01 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-12-13 17:32
可以参考:SH∕T 3116-2017 石油化工企业用电负荷计算方法 。https://www.doc88.com/p-6901780296110.html
...

手机回复的好像没发全。您说的与甲方确认同时最多用多少负荷,是估算同时系数吧?像需要系数您是参照SH/T3116里的附录B还是都按1考虑的
     
发表于 2022-12-14 09:54:11 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-12-13 22:34
元老批评的是,小院干全厂项目少 没经验。他们是知道大概意思,可能想要个示例。问其他院朋友,也是说工 ...

这玩意正常就是工艺定的啊。工业场合没法定啊很多设备哪怕停产了还得转的。而且无功补偿也不一样
     
 楼主| 发表于 2022-12-14 10:11:27 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-12-14 09:54
这玩意正常就是工艺定的啊。工业场合没法定啊很多设备哪怕停产了还得转的。而且无功补偿也不一样

感谢回复。是的,我给工艺描述了下,让他们与企业协商吧
     
发表于 2022-12-14 10:13:02 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-12-14 08:49
手机回复的好像没发全。您说的与甲方确认同时最多用多少负荷,是估算同时系数吧?像需要系数您是参照SH/T ...

需要系数Kd=同时系数*负荷系数/(设备平均效率*配电线路的平均效率),P30=Kd*Pe(设备总容量),所以我们只需要知道需要系数就行了,就别管什么同时系数了。我问甲方肯定不会问“设备需要系数是多少?”,甲方能知道这么专业的事吗?我会问“您看咱这一共1000kw的设备平时开多少?用个1250kVA的变压器差不多吧?”最终定个变压器大小,咱算这些,最终不就是为了选变压器吗。跟甲方商量商量,他们一般有工作经验,实在拿不准,变压器选大一点,甲方一般也同意。
     
 楼主| 发表于 2022-12-14 10:19:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-12-14 10:13
需要系数Kd=同时系数*负荷系数/(设备平均效率*配电线路的平均效率),P30=Kd*Pe(设备总容量),所以我们 ...

好的,感谢回复。通俗易懂,其实就是选变压器和车间配电间进线开关用。
     
发表于 2022-12-15 19:04:09 | 显示全部楼层
学习学习学习了