账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6824|回复: 13

[求助] 各位老板们,人员密集型厂房需要低烟无卤的线缆吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-3 08:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标中第13.9.1.3条指的是人员密集的公共场所,厂房是公共场所吗?
     
发表于 2022-12-3 09:17:07 | 显示全部楼层
需不需要低烟无卤线缆不清楚,但厂房不属于公共场所。所谓公共场所,指非特定人员才能进出的场所。
     
发表于 2022-12-3 09:55:26 | 显示全部楼层
厂房项目就不用执行民标啦。
     
发表于 2022-12-3 10:01:14 | 显示全部楼层
再说,一般是明敷的线缆才有低烟无卤要求。
民标13.9只在13.9.1-2避难层里有明确“明敷”字眼,其他的都没提,无语。
     
 楼主| 发表于 2022-12-3 13:44:20 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位老板们!
发表于 2022-12-5 08:52:32 | 显示全部楼层
应该参考规范GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准3.3.7
发表于 2022-12-5 08:53:12 | 显示全部楼层
不过前提是你怎么知道是人员密集的厂房?
     
发表于 2022-12-5 09:06:10 | 显示全部楼层
人员密集的厂房定义到底是啥?有具体指标吗
     
发表于 2022-12-5 09:18:59 | 显示全部楼层
人员密集的厂房中人员密集是什么概念?http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30145-1-1.html,还是没有答案
     
发表于 2022-12-5 09:23:30 | 显示全部楼层
厂房就两个作用,要么生产要么储存,不属于公共场所,既然定义为人员密集场所,就宜选用无卤低压
     
发表于 2022-12-5 13:51:34 | 显示全部楼层
低压无卤不就保证人员密集场所消防疏散用的吗 既然是人员密集的 用了准没错
     
 楼主| 发表于 2022-12-6 08:35:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-12-5 08:53
不过前提是你怎么知道是人员密集的厂房?

建筑专业根据单体使用人数,交接班人数定。
     
发表于 2022-12-6 11:39:36 | 显示全部楼层
工业建筑对电线无规定,建议采用无卤;电缆需要无卤;
     
 楼主| 发表于 2022-12-6 12:53:57 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2022-12-6 11:39
工业建筑对电线无规定,建议采用无卤;电缆需要无卤;

好的,已经参考树总所提的GB 50217-2018第3.3.7条。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则