账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5613|回复: 7

[求助] 变压器低压柜非消防复核出线断路器处已做了切非消的措施,是否还需在其他处设置切....

[复制链接]
     
发表于 2022-12-2 17:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原因是我司一位电气的专业负责人提出需要在柴油发电机配电柜的保障负荷的出线断路器设置分励脱扣器、输入输出模块,消防联动切除,但是变压器低压柜非消防复核出线断路器处已做了切非消的措施,这种情况是否还有必要两处均设置切非消措施。
     
 楼主| 发表于 2022-12-2 17:41:51 | 显示全部楼层
这位专负提出这个要求的依据为《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.1.5条
     
 楼主| 发表于 2022-12-2 17:44:47 | 显示全部楼层
QQ截图20221202173026.png
     
发表于 2022-12-2 17:49:33 | 显示全部楼层
你至少要补充提供一个市电与自备电一次接线示意来说明问题吧
     
 楼主| 发表于 2022-12-2 18:02:46 | 显示全部楼层
QQ截图20221202175949.png [1}}VZCZG4)V{%{MT]W[)~L.png
     
发表于 2022-12-3 23:12:26 来自手机 | 显示全部楼层
不需要,审图有一条规范编制组的意见是建议有条件要在配电房断电,不要在后端断电,后端断电,前面电缆带电有安全隐患,根据这条意见,后端不需要。
     
发表于 2022-12-4 00:14:41 | 显示全部楼层
     
发表于 2022-12-5 09:52:24 | 显示全部楼层
理论上是不需要了的,但不排除有些地方验收的时候因为验收的人不专业要求你在末端加。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则