账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6805|回复: 11

[求助] 消防设备出线开关设置过载报警措施?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-2 13:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闲置 于 2022-12-2 14:21 编辑

1)消防电源双切后不应设置直接接入计量表降低供电可靠性。2)消防设备出线开关应设置过载报警措施。以上是一个项目的审查意见,请教大家这两条是出自哪本规范?其中“消防设备出线开关应设置过载报警措施”采用过载报警的断路器可行吗?是所有的出线开关(包括末端箱和二级箱)都有此要求?很疑惑.
消防设备出线开关以前都只设磁脱扣,现在不行了吗,要加过载报警?
发表于 2022-12-2 14:05:49 | 显示全部楼层
第一条还第一次看到,第二条肯定了。。。。
     
发表于 2022-12-2 14:14:00 | 显示全部楼层
若想计量平时兼消防的设备用电,可以用互感式的,图审提的应该是指别用直接插入式的计量表
     
发表于 2022-12-2 16:47:34 | 显示全部楼层
第二条应该是 GB55024-2022 4.3.7 条文解释里这么写的
     
发表于 2022-12-2 17:37:42 | 显示全部楼层
GB55024-2022 4.3.7 条文解释 说的是:消防灭火装置、安全设施(防盗报警器、瓦斯报警器等)。按这个条文解释安防设备的供电回路也要用单电磁脱扣器加过载报警?这本规范配套的图示啥时候能出来啊?
     
发表于 2022-12-2 17:54:20 | 显示全部楼层
消防电源监控可实现过流报警功能。
     
发表于 2022-12-2 23:46:53 | 显示全部楼层
“消防设备出线开关”?还是为消防设备供电的线路保护开关?这个项目的审查老师话也没说清楚。

点评

说得对。如此行文,连对象都错了。但是这种语言错误太普遍了。  发表于 2022-12-3 10:42
     
发表于 2022-12-2 23:48:39 | 显示全部楼层
规范规定还是有些问题。如果为消防设备供电的同级线路开关可以这样规定,对于上一级开关则不太恰当。

点评

规范编写者根本没按规范的术语行文,应该是指终端回路,而非配电回路。  发表于 2022-12-3 10:43
     
发表于 2022-12-3 10:27:49 | 显示全部楼层
直接连设备的控制箱或配电箱可以单磁+热继电器形成过载保护措施,热继电器可以设置成过载报警或过载动作,过载动作用于有备用设备的其中一个或用于双速风机的平时回路;控制箱上级配电箱有直接用单磁的,也有直接用热磁的,用热磁的一般要求整定值大于等于2倍控制箱总开关整定电流,也有说1.5倍就可以的,这些大多是一些地区同意这么做;也有审图不纠结的也可以这么做。
     
发表于 2022-12-3 10:33:52 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则