账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5477|回复: 9

[求助] 关于照明开关控制

[复制链接]
发表于 2022-12-2 11:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》第24.3.7(4)功能性照明宜每盏灯具单独设置控制开关;当有困难时, 每个开关所控的灯具数不宜多于6盏;对于这条规范,请问一下设计大佬:
1.功能性照明是怎么定义的?
2.每个开关所控制的灯具数不宜多于6盏,是不是可以理解为一条回路18盏灯具 ,就要用三联的桥板开关,每个桥板开关带6盏灯具?
3、这条划在建筑电气节能这一章节里面,怎么实现节能的目标?

     
发表于 2022-12-2 12:39:29 | 显示全部楼层
1、功能性照明就是提供照度的照明,简单说就是照亮用,对应于装饰性照明等。
     
发表于 2022-12-2 12:40:32 | 显示全部楼层
2、这还用问吗?加个“至少”准确些。
     
发表于 2022-12-2 12:41:12 | 显示全部楼层
举个例子,你平常爱自己修点小家电,工作台上加强照明就可以算功能性照明,这种没必要常亮,单控,随用随亮就行了。
     
发表于 2022-12-2 12:42:36 | 显示全部楼层
3、你进个卫生间,是否需要把客厅、书房、厨房、阳台的灯全开?用哪个开哪个,不就是节能吗!
 楼主| 发表于 2022-12-2 13:05:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-12-2 12:40
2、这还用问吗?加个“至少”准确些。

纯小白,之前我以为这第二条说的每个开关定义为不管是几联的开关都算作是一个开关,谢谢解答
 楼主| 发表于 2022-12-2 13:13:18 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2022-12-2 12:41
举个例子,你平常爱自己修点小家电,工作台上加强照明就可以算功能性照明,这种没必要常亮,单控,随用随亮 ...

功能性照明是不是可以定义为提供正常工作的照明?
 楼主| 发表于 2022-12-2 13:34:29 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-12-2 12:40
2、这还用问吗?加个“至少”准确些。

大佬 我还想请教你一个问题,为啥是6盏灯,而不是5盏或者是7盏?

点评

我还想问个大佬,为什么是6盏,图个六六大顺么。。。。。  发表于 2022-12-2 14:46
     
发表于 2022-12-2 14:28:47 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2022-12-2 13:13
功能性照明是不是可以定义为提供正常工作的照明?

常规来说,功能性照明是和装饰性照明对应的,但新民规编的确实不怎么样,这里的功能性照明可能接近于作业照明,区分于基础的照明,不然非装饰照明要一灯一控,那就不叫节能了,叫浪费资源。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则