账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5058|回复: 3

[规范条文] 现在三级消防负荷的电源还要求从总配电箱处总断路器上端引入吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-30 10:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
还是配电箱里加个回路,放射式引出?
     
 楼主| 发表于 2022-11-30 10:23:10 | 显示全部楼层


依据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.1.4条款规定:“施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。”
发表于 2022-11-30 10:51:32 | 显示全部楼层
配电箱,第一,在配电室里,第二,中间加防火板
发表于 2022-11-30 10:52:05 | 显示全部楼层
满足以上条件,没有备用电源,可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则