账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8738|回复: 11

[问题探讨] 电动机负荷计算问题探讨?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-26 14:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
常见的三相异步电动机给出额定功率和效率,在负荷计算的时候电源的输入功率就是名牌上的额定功率么?还是说电源的输入功率与效率的乘积才是额定功率呢?例如给定额定电压为380V的三相异步电动机额定功率为30KW,效率,0.95,功率因数0.8,那我们在计算计算电流的时候是不考虑效率Ijs=Pe/(1.732*0.38*0.8)还是考虑效率的Ijs=Pe/(1.732*0.38*0.8*0.95)呢?
     
发表于 2022-11-26 15:33:07 | 显示全部楼层
电动机额定功率从来都是输出机械轴功率啊!与输入视在电功率间有效率和功率因数转换。
     
发表于 2022-11-27 13:19:25 | 显示全部楼层
大部分电动机功率因数都高于0.8。功率因数与效率的乘积基本是0.8。可以百度一下电动机的参数。
     
 楼主| 发表于 2022-11-28 10:01:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-26 15:33
电动机额定功率从来都是输出机械轴功率啊!与输入视在电功率间有效率和功率因数转换。

他们之间的转换关系是什么样的呢,是输入功率乘以效率和功率因数才是额定功率么?还是只是输入功率和效率的乘积就是额定功率?
     
发表于 2022-11-28 12:18:26 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-11-28 10:01
他们之间的转换关系是什么样的呢,是输入功率乘以效率和功率因数才是额定功率么?还是只是输入功率和效率 ...

        输入功率一般取视在功率S,才好算额定电流I。输出功率因为是机械功率,只能算成有功电功率P。所以乘不乘以功率因数,取决于你输入功率用的是视在功率,还是有功功率。视在功率就乘。
        有点纳闷了。都是在搞电气设计的了,之前没学过电工学?这些都是再基础不过的东西啊。
     
 楼主| 发表于 2022-11-28 16:20:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-28 12:18
输入功率一般取视在功率S,才好算额定电流I。输出功率因为是机械功率,只能算成有功电功率P。所 ...

我们的课程里真没有电工学和电机学这些
     
发表于 2022-12-2 09:29:36 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-11-28 16:20
我们的课程里真没有电工学和电机学这些

不可能不开电力拖动的课吧,这是基础
     
 楼主| 发表于 2022-12-2 10:28:04 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-12-2 09:29
不可能不开电力拖动的课吧,这是基础

电力拖动也没开,所以才不晓得。
     
发表于 2022-12-2 12:54:58 | 显示全部楼层
据我所知,只要是工科学生,至少都要学电工学,哪怕化工、土木等都要学,电气信息类的一般学电路、电磁场。难道还有不是工科出身的搞电气设计?
     
发表于 2022-12-2 19:17:59 | 显示全部楼层
开课都会开,但是大学时候能学多少东西?大部分还是工作后才了解的
     
发表于 2022-12-2 19:37:01 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-12-2 09:29
不可能不开电力拖动的课吧,这是基础

电机拖动是 自动化专业学的,其他的专业也学习?
     
发表于 2022-12-2 21:26:43 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2022-12-2 19:17
开课都会开,但是大学时候能学多少东西?大部分还是工作后才了解的

学得再少,读个电气类本科,电动机额定电流都不会算,4年啊,都学什么了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则