账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9076|回复: 12

[问题探讨] 请问:消防线路明设时,穿线钢管刷的防火涂料,应该几遍? 应该多厚?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-25 17:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防线路明设时,穿线钢管刷的防火涂料,应该几遍? 应该多厚?
     
发表于 2022-11-25 18:58:39 | 显示全部楼层
其实验收时,经常看见不刷防火涂料的金属管,甚至到疏散指示不穿保护管,裸线过去的,验收也不提。。诡异的是,报警规范的线路敷设一节,应急照明规范的线路敷设一节,对于明敷都没有提及刷防火涂料,只有母规范建规提了下,百思不得其解。
     
发表于 2022-11-26 10:12:58 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-11-25 18:58
其实验收时,经常看见不刷防火涂料的金属管,甚至到疏散指示不穿保护管,裸线过去的,验收也不提。。诡异的 ...

设计要求和实际验收的消防内容一个在天上,一个在地下,
设计从规范到部分审图层层加码,
施工、验收到运行阶段惨不忍睹,
这就是消防的现状。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-26 10:14:42 | 显示全部楼层
设计要求这么高,除了浪费钱,看不到一点点效果。
     
发表于 2022-11-26 10:19:20 | 显示全部楼层
说回题主的问题,
防火涂料也分种类,不能一概而论。
另外个别地方消防答疑直接不认可防火涂料的耐火时间,所以更不好说。
     
发表于 2022-11-26 12:29:32 | 显示全部楼层
此问题和防火封堵应该是一个意思,防火封堵用什么堵料,有什么要求?我也比较困惑,谁有,可以解惑
     
发表于 2022-11-26 12:34:28 | 显示全部楼层
这个肯定没有唯一答案。唯一确定的因素是耐火时间。根据具体的涂料产品和所需耐火时间,按产品说明书确定涂刷厚度或遍数。
     
发表于 2022-11-26 12:41:01 | 显示全部楼层
防火涂料还有个使用年限,最多的也就敢说20年,远低于建筑年限。所以除非是有很强维保能力的公共建筑,以及工业建筑,一般民用建筑确实不宜使用。
     
发表于 2022-11-26 12:46:50 | 显示全部楼层
看过一些产品样本,涂刷遍数只是必要条件,一般还同时规定厚度或单位面积公斤数。涂料还分基材材质,钢材、木材等不一样。有时间还是看看产品样本或涂料标准吧。不要对这种非唯一性答案的东西,强求唯一解。
     
 楼主| 发表于 2022-11-26 13:30:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-26 12:46
看过一些产品样本,涂刷遍数只是必要条件,一般还同时规定厚度或单位面积公斤数。涂料还分基材材质,钢材、 ...

图纸上写了,施工单位或监理问你,该如何回答?
     
发表于 2022-11-26 15:27:44 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-11-26 13:30
图纸上写了,施工单位或监理问你,该如何回答?

在设计说明或施工说明中明确,防火涂料涂刷施工,需待产品确定后,依据产品样本,以达到耐火时间不小于xxx小时制定工艺方案,并将工艺方案和产品样本(需甲方签章)交设计方确认。也可在交底记录中明确。
     
发表于 2022-11-26 15:56:19 | 显示全部楼层
GB14907也可以看看
     
发表于 2022-11-29 16:55:46 | 显示全部楼层
没有厚度要求吧,厚度与防火材料及要求耐火时间有关。只能是提要求了。
另外图集06SG501第9页有钢管和工字型钢柱防火涂料的做法,不知道是否可以借鉴。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则