账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6333|回复: 3

[求助] 卫生间插座应设在1、2区外

[复制链接]
     
发表于 2022-11-23 21:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了民标附录C,没看懂,谁能发个截图,画一下卫生间分区图。这个怎么算1、2区,无浴盆,1区是喷头水平距离0.6m,高2.25米,2区是喷头 水平距离 1.2m,高2.25米。那照明和排气扇都是吸顶安装,算3区外吧
     
发表于 2022-11-23 22:31:03 | 显示全部楼层
见16D401-5
     
发表于 2022-11-24 07:37:57 | 显示全部楼层
附录不就是带图的么?
0区就是浴盆内;
1区就是浴盆上面,最高到2.25m处
2区就是浴盆外边沿外扩0.6m,最高到2.25m处

没有浴盆的就按淋浴头外扩1.2m,高度还是2.25m

这没什么难以理解的吧??

哪儿有什么3区外啊?不要自己编名词。吸顶算不算0、1、2区外,看你吊顶多高,2.25m以下不算0、1、2区外;2.25m以上算0、1、2区外。。。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-25 16:21:15 | 显示全部楼层
明白了 我层高2.5 照明灯和排气扇都在3区 。没有浴盆,就是喷头横向和竖向距离1.2米,高度2.25米以外算3区?我说的对吧 x>1.2 y>1.2 Z>2.25M
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则