账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12615|回复: 16

[求助] 二类高层标准户型大样

[复制链接]
     
发表于 2022-11-21 14:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助,1.甲方要求二类高层每种户型都预留中央空调电源,这个电源一般功率多大,怎么计算?2.一般预留多大的断路器开关,三相还是单相?3.户型有120平,160平左右的,户内开关箱是进线开关都是做成三相还是单相?
     
发表于 2022-11-21 20:20:40 | 显示全部楼层
三相进线为佳(线电流小).功率由暖通专业提资(三相供电)
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-21 21:18:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-11-22 10:13 编辑

中央空调电源由暖通提资,小功率的用单相,大功率的用三相,这个问题电气专业无法明确。

比如大金的,有7P的三相,也有8P的单相,但是能指定设备么?不能啊,所以,只看大金没啥用啊,各家都稍有差别的。。。

关于户箱用电,我发现南北方用电差异较大,北方稍小,南方偏大。。。比如北京150平米也就是8kW左右,用40A的开关,配10的线。不过现在供电局的电表换成10(100)的了,不是原来的10(40),所以理论上单相10kW以上也能用了,但考虑楼板暗敷线缆的规格问题,估计用到100A的机会也不大
     
发表于 2022-11-21 21:28:41 | 显示全部楼层
我们这边120平方以上就得三相进线了
     
发表于 2022-11-22 07:40:25 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-11-21 21:28
我们这边120平方以上就得三相进线了

南方?

我亲戚在上海的房子就是三相进线,当时问我配电的事情,我看到空调是三相的,还让他去确认了一下。。。
     
发表于 2022-11-22 09:04:13 | 显示全部楼层
空调得暖通提资或者问甲方采用的品牌。电源单相还是三相这个建筑设计院一般起不到决定性作用,最终还得看当地供电部门,一户一表,像我们这边全都要有供电局审核,施工也是电老虎下面的三产单位,很多时候12KW他们都还是只给你单相。
     
 楼主| 发表于 2022-11-22 09:13:36 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-11-21 21:28
我们这边120平方以上就得三相进线了

我是山东的 非别墅类住宅 90-120(含)平 8KW 120-150(含)平 10KW 150平以上 12KW,然后12KW以上 入户进线用三相
     
 楼主| 发表于 2022-11-22 09:26:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-21 21:18
中央空调电源由暖通提资,小功率的用单相,大功率的用三相,这个问题电气专业无法明确。

比如大金的,有 ...

请教下 那户内配电箱系统图上怎么预留中央空调断路器呢 是留2P还是3P?还有关于户内进线,比如按照规范120平户内8KW,再加上预留的中央空调4KW吗?那不是就是12KW,需要进线用三相吗?
     
 楼主| 发表于 2022-11-22 09:29:08 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-11-22 09:04
空调得暖通提资或者问甲方采用的品牌。电源单相还是三相这个建筑设计院一般起不到决定性作用,最终还得看当 ...

甲方预留,只预留断路器,业主自己安装。
     
发表于 2022-11-22 10:15:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-11-22 10:18 编辑
nihaoccs 发表于 2022-11-22 09:26
请教下 那户内配电箱系统图上怎么预留中央空调断路器呢 是留2P还是3P?还有关于户内进线,比如按照规范120 ...

留啥以暖通提资为准,暖通应当与甲方沟通后,向电专业提出相应的设计条件。

8kW是包含空调用电的,不应该单独加上

有些地区和户型,空调4kW也不一定够用啊,真来个6P的单相空调,自己用电都5~6kW了,您来个三相的12kW,也不一定带得动啊
     
发表于 2022-11-22 13:01:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 chinaredboy 于 2022-11-23 16:46 编辑

可以参考建筑当地的“居住区供配电技术标准“,以及住宅小区的规划、档次、定位等因素,与甲方进行协商,确定各类户型的用电配置容量,考虑是否要三相进户。
     
发表于 2022-11-22 17:14:58 | 显示全部楼层
多大功率  建议让暖通专业算下不就知道了
     
发表于 2022-11-23 12:37:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-22 07:40
南方?

我亲戚在上海的房子就是三相进线,当时问我配电的事情,我看到空调是三相的,还让他去确认了一 ...

浙江这边,地方规范要求
     
发表于 2022-11-23 14:54:28 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-11-23 12:37
浙江这边,地方规范要求

宁波的吧,宁波当地要求我记得是120平以上三相进线
     
 楼主| 发表于 2022-11-23 20:47:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-22 10:15
留啥以暖通提资为准,暖通应当与甲方沟通后,向电专业提出相应的设计条件。

8kW是包含空调用电的,不 ...

我明白了 就是120平就留8KW,不单独加上,因为业主中央空调和分体式空调不可能同时装。问暖通要个功率,一拖四应该也就3KW左右,我只给业主留个32A单相开关就行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则