账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2237|回复: 9

[问题探讨] 如此分线

[复制链接]
发表于 2022-11-16 14:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
干线上的电缆分线箱,业主一个分好几个电表箱。
除了违反那个3米的要求,还有什么危害。
lQLPJxbgt7BnBWDNA0vNAtCwwXV7RKShXPgDcT5XU0DOAA_720_843.png
     
发表于 2022-11-16 14:41:58 | 显示全部楼层
T接出来超过三米,有些地方短路保护不到。一般在截面减少地方设置断路器保护,然后末端层箱设个隔离开关就好。
     
发表于 2022-11-16 15:03:39 | 显示全部楼层
T接头那里发热集中,容易烧。
     
发表于 2022-11-16 15:53:04 | 显示全部楼层
单从树总这张图看不出来T接前后的线径变化,无法判断是不是属于载流量减少的地方。
剩下的基本是经济性的问题了吧。
     
发表于 2022-11-16 16:09:22 | 显示全部楼层
这T接用什么接,T接箱?T接端子?这种接法,T接的地方妥妥的隐患点呀,发热,氧化全来了。
     
发表于 2022-11-17 11:47:59 | 显示全部楼层
T接超过3m要加断路器  可以优化下3层楼用一个电表箱
     
发表于 2022-11-17 11:51:05 | 显示全部楼层
三层一个电表箱还能把负荷三相分平
     
发表于 2022-11-17 14:47:30 | 显示全部楼层
没这种T接法,就3米他就违规了!也容易大面积停电
     
发表于 2022-11-17 14:58:43 | 显示全部楼层
感觉大家都觉得T接3米有问题,
这张图里没有标注T接前后的线径,
如果T接前后的线径都是一样的,还有问题吗?
《低配规范》GB50054-2011
6.2.5 短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:
1、短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m;
     
发表于 2022-11-17 15:03:37 | 显示全部楼层
如果是审查人,这种问题只能让设计师标注线径,并复核是不是满足6.2.5条要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则