账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5829|回复: 9

[求助] 关于三相插座的问题

[复制链接]
发表于 2022-11-14 18:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电气设计刚入行小白一枚,三相插座是不是需要用3P带漏电保护的断路器,用不了4P漏电保护的断路器

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-11-14 19:06:51 | 显示全部楼层
国标

2022.11.14-3.PNG
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-15 08:52:22 | 显示全部楼层

这是哪本规范上的呀?
     
发表于 2022-11-15 08:54:35 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-11-15 08:52
这是哪本规范上的呀?

GB/T2099.1-2021《 家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》
     
发表于 2022-11-15 08:59:20 | 显示全部楼层
GB/T2099.1-2021家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求
     
发表于 2022-11-15 12:20:33 | 显示全部楼层
一个施工单位反馈说市场上买不到国标五孔三相插座,只有四孔的
     
发表于 2022-11-15 12:26:32 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2022-11-15 12:20
一个施工单位反馈说市场上买不到国标五孔三相插座,只有四孔的

咋像小学生呐。他说买不到就买不到?上京东查一下,怼回去不就完了。
     
发表于 2022-11-15 13:55:33 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2022-11-15 12:20
一个施工单位反馈说市场上买不到国标五孔三相插座,只有四孔的

万能的前首富家有的是,这种问题不值得一说
 楼主| 发表于 2022-11-15 14:08:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-15 13:55
万能的前首富家有的是,这种问题不值得一说

施工单位回复说施耐德三相插座只有三相四孔的插座,3P+PE线的,那就是必须用3P带漏电保护的断路器吗?
     
发表于 2022-11-15 14:20:07 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2022-11-15 14:08
施工单位回复说施耐德三相插座只有三相四孔的插座,3P+PE线的,那就是必须用3P带漏电保护的断路器吗?

施耐德没有五孔,咨询过厂家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则