消防应急照明专题帖子汇总
雷风zy 发表于 2022-11-14 15:03 加配电间更靠谱点我感觉,因为除了应急照明,你普通照明也要考虑距离吧,都增加线径可能代价有点大吧
x01oct 发表于 2022-11-14 15:03 如果我来设计的话,我会加集中电源
齐格斐 发表于 2022-11-14 15:46 DC24的灯具压损可以大点,可以看看19d702-7的p23,参考着选择功率和截面。
ccck 发表于 2022-11-14 16:53 现在审图要求,末端配电箱应安装于防火分区的配电小间或电气竖井内,见GB51348-2019第13.7.11.1条。 ...
x01oct 发表于 2022-11-14 18:27 为啥不妥?车间四个角各设一个配电小间,你厂房有几百米长的话,中间该加设再加设。
ccck 发表于 2022-11-15 09:16 因为电气是一个边缘专业,说得好听点是辅助专业。业主很不愿意设置配电间这种没用的占用车间使用面积的房 ...