账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6307|回复: 9

[求助] 求解地上测试点连接板和地下预埋接地体区别

[复制链接]
     
发表于 2022-11-14 11:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图纸上设计:地上测试点:在室外四周距地面0.5米“B”处设测试连接板,作法详见L13D10-P77(余同,共4处)。
地下预埋接地体:土建预埋接地板采用40x4热镀锌扁钢,埋深1.0米,伸出外墙皮1.2米,余同共4处。
我想请教下,是所有的建筑物四周必须设置地上测试点吗,规范要求是必须4个吗?地下预埋接地体也是必须设置吗,数量有要求吗,必须四个?
     
发表于 2022-11-14 11:21:38 | 显示全部楼层
地下预埋的没有说全,后面应该还有它的用处,是以防接地电阻不满足要求时增设人工接地极用的;测试点是根据建筑物规格来确定的,并不是规定的具体数量,对于你的建筑,可能是4个就满足了。
     
 楼主| 发表于 2022-11-14 11:26:38 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-11-14 11:21
地下预埋的没有说全,后面应该还有它的用处,是以防接地电阻不满足要求时增设人工接地极用的;测试点是根据 ...

地上和地下测试点 数量怎么确定,像一般住宅和厂房 是不是地上和地下设置4个就满足要求
     
发表于 2022-11-14 11:49:19 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-11-14 11:21
地下预埋的没有说全,后面应该还有它的用处,是以防接地电阻不满足要求时增设人工接地极用的;测试点是根据 ...

地上的接地连接板,也可以做测试和补加接地极之用,我都是用地上的。对地下的做法不是很理解:方便使用吗?
     
 楼主| 发表于 2022-11-14 14:00:08 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-11-14 11:49
地上的接地连接板,也可以做测试和补加接地极之用,我都是用地上的。对地下的做法不是很理解:方便使用吗 ...

地上的我一般在建筑物四个角做 距地0.5米 ,地下的我看图纸上也有做的 他们说不少于2根
     
 楼主| 发表于 2022-11-14 14:03:43 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-11-14 14:00
地上的我一般在建筑物四个角做 距地0.5米 ,地下的我看图纸上也有做的 他们说不少于2根

地下是不满足接地电阻要求时候 补打人工接地极用的
发表于 2022-11-14 14:23:22 | 显示全部楼层
老的民规,要求地下也设置,新的规范没有相关要求了,地上设置即可
     
发表于 2022-11-14 14:30:25 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-11-14 11:26
地上和地下测试点 数量怎么确定,像一般住宅和厂房 是不是地上和地下设置4个就满足要求

由于人工接地装置、利用建筑物基础钢筋的接地装置或两者联合的接地装置,其接地电阻值均会随着时间的推移、地下水位的变化、土壤导电率的变化而变化,故要对接地电阻值进行检测监视,在每幢有接地装置的建筑物要设置检测点,通常不少于2个。施工中不可遗漏。
GB 50303 22.1.1条
     
 楼主| 发表于 2022-11-14 14:30:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-14 14:23
老的民规,要求地下也设置,新的规范没有相关要求了,地上设置即可

怪不得 我看有的图有地下测试连接板 有的没有 ,那我只在地上设置就行了 建筑物四个角
     
 楼主| 发表于 2022-11-14 14:35:56 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-11-14 14:30
由于人工接地装置、利用建筑物基础钢筋的接地装置或两者联合的接地装置,其接地电阻值均会随着时间的推移 ...

这个指的是地上的测试点吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则