账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6128|回复: 8

[求助] 有关消防动力线缆选择

[复制链接]
     
发表于 2022-11-10 14:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2022-11-10 14:41 编辑

规范有要求说消防设备电力电缆(电线)要用纯铜的么?铝线可以么?
补充说下最好是有强条现在甲方就偏要换铝。。。。。。不知道说啥好了
     
发表于 2022-11-10 14:28:56 | 显示全部楼层
GB51348 7.4.1 应采用铜芯
发表于 2022-11-10 14:33:23 | 显示全部楼层
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准
     
 楼主| 发表于 2022-11-10 14:42:21 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2022-11-10 14:28
GB51348 7.4.1 应采用铜芯

谢谢麻烦问下有强条说的这块么
     
 楼主| 发表于 2022-11-10 14:56:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-10 14:33
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准

树总,刚才翻了一圈没看到。想问下有哪个强条直接明说的么
     
发表于 2022-11-10 15:23:46 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-11-10 14:56
树总,刚才翻了一圈没看到。想问下有哪个强条直接明说的么

其实很简答一个问题  涉及到消防的 规范上哪怕是宜  你都要考虑用上
一旦发生问题  你没用 追责妥妥的有你的。
更何况是有规范标注的应   你还纠结强条啥的干嘛呢
非消防的 甲方想怎么弄都可以 消防的必须听设计的
     
 楼主| 发表于 2022-11-10 16:14:31 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-10 15:23
其实很简答一个问题  涉及到消防的 规范上哪怕是宜  你都要考虑用上
一旦发生问题  你没用 追责妥妥的有 ...

现在不就是一堆人不信邪么,不然用这么费劲
发表于 2022-11-10 17:04:27 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-11-10 14:56
树总,刚才翻了一圈没看到。想问下有哪个强条直接明说的么

就这个
D525FBF0-1449-42e5-AAB6-87E5F9F8D696.png
     
发表于 2022-11-11 09:02:46 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-11-10 16:14
现在不就是一堆人不信邪么,不然用这么费劲

坚持自己的意见 有些东西不可触碰哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则