账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6043|回复: 5

[求助] 关于三相单相配电问题

[复制链接]
     
发表于 2022-11-8 20:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在路灯照明都是这么做的,4P断路器+三相电缆到灯的时候采用单相跳接,如果把4P断路器换成3个单相断路器,然后出单相电缆到灯端T接,这样和那种有什么区别?
发表于 2022-11-9 08:31:47 | 显示全部楼层
可靠性应该更好,就是5芯电缆变成9芯,成本贵
     
发表于 2022-11-9 16:51:55 | 显示全部楼层
变成单相断路器更好,甚至根据某规范,3相断路器还是违规的。
但是,所谓单相电缆这个不明确的概念是三芯电缆的话,那么压降就大了
     
发表于 2022-11-9 17:05:53 | 显示全部楼层
三单相线路功率损耗和电压损失相对较大,泄漏电流在电源端形成的剩余电流大,是缺点;但可靠性高,便于节能控制,不会出现N线断线下的中性点位移故障,这是优点。总体看,非智能化照明系统优选三单相形式,PE线可共用,不需要9根线,7根就够了,不管TT(共同接地)或TN。智能化照明系统可考虑三相形式。
     
发表于 2022-11-10 08:49:59 | 显示全部楼层
电缆芯数变多,截面不变,铜导体更多,费钱,其他没啥区别,尤其路灯距离较远,电缆上的费用会多不少。
     
发表于 2022-11-11 09:47:05 | 显示全部楼层
综合安全、实用、经济性比较,单相回路回路中馈线端保护电器的动作可靠性最高,受到路灯供电长度影响,压降问题严重,加粗电缆截面经济性差。三相回路经济实用性好,路灯目前都是单灯接地,杆内内置保护电器(熔断器或微断),已经能够满足基本电气安全的设计考虑。但是现场需按相序依次接入回路,对于现场施工难以把控,可能会造成回路中三相不平衡严重,或相序之间压降水平不一致的状态。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则