账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21177|回复: 33

[求助] 短路保护和接地故障保护

[复制链接]
     
发表于 2022-11-3 11:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》中有如下两条:
4.3.8 交流电动机应装设短路保护和接地故障保护。
4.5.1 建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。
对于上述两条在图纸中要如何画呢?
     
发表于 2022-11-3 11:42:25 | 显示全部楼层
一般还是断路器兼做接地故障保护吧。但实际中照明配电终端回路应该有超过常用数据手册的情况,不知道这种情况怎么处理,期待各位大神解答解惑
     
发表于 2022-11-3 11:48:39 | 显示全部楼层
如果用断路器兼做接地故障保护,线路长度比较受限,要么提高截面,经济性和合理性都较差。
可采用B型断路器或熔断器。
至于全部照明回路用RCD做接地故障保护,就更不合理了。
规范编制者初衷到底是想推熔断器还是RCD,这就很难猜测了
     
发表于 2022-11-3 12:41:37 | 显示全部楼层
55024-2022/4.5.1条纹解释:“如果断路器保护线路长度大于其接地故障允许的最大长度,应校验断路器接地故障保护的灵敏度,灵敏度不够时,可采用 RCD 作接地故障保护。”我认为此解释不妥。断路器保护线路长度大于其允许的最大长度的情况下尽管采用 RCD可以满足接地故障保护的要求,但该配电回路末端L、N短路时则无法满足4.3.6低压配电回路应设置短路保护,并应在短路电流造成危害前切断电源。我认为, 断路器保护线路长度必须小于其允许的最大长度,否则,应调整断路器的瞬动值或导线截面。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-3 12:51:14 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-11-3 12:41
55024-2022/4.5.1条纹解释:“如果断路器保护线路长度大于其接地故障允许的最大长度,应校验断路器接地故障 ...

同意,设RCD的这个解释接地故障可以了,但是单相短路。。。不能不考虑吧。。。
     
 楼主| 发表于 2022-11-3 14:41:46 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-3 12:51
同意,设RCD的这个解释接地故障可以了,但是单相短路。。。不能不考虑吧。。。

对于这两条规定就是选择带有短路保护和接地故障保护的断路器吗?
     
发表于 2022-11-3 14:54:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyw9630510 于 2022-11-3 14:59 编辑
x01oct 发表于 2022-11-3 12:51
同意,设RCD的这个解释接地故障可以了,但是单相短路。。。不能不考虑吧。。。

这个根据这个表选择的话16a断路器 5In=80 照明线路2.5长度不大于91m 是不是就满足4.5.1条要求啊。单相短路是必须计算,还是在供电半径150m或者200m内就不用校验啊?
VHOGZ@(}U)78~VCAL_6J1~0.png
     
发表于 2022-11-3 15:13:24 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2022-11-3 14:54
这个根据这个表选择的话16a断路器 5In=80 照明线路2.5长度不大于91m 是不是就满足4.5.1条要求啊。单相短 ...

5In?你选啥型的啊,C型不满足
     
发表于 2022-11-3 15:56:30 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-11-3 12:41
55024-2022/4.5.1条纹解释:“如果断路器保护线路长度大于其接地故障允许的最大长度,应校验断路器接地故障 ...

这段话只谈接地保护,单相故障是另算的。
     
发表于 2022-11-3 16:35:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-3 15:13
5In?你选啥型的啊,C型不满足

c型是5~10倍,16a的10In=160长度46m

点评

你好! 以单相220V L 和 N为例, 请问 长度46M,是L和N单程的长度? 还是 L+N 之和为46M ? 谢谢  发表于 2024-6-9 14:28
     
发表于 2022-11-3 16:43:17 | 显示全部楼层
目前也就电子脱扣、加RCD,局部等电位,三种方法吧!
     
发表于 2022-11-3 16:56:39 | 显示全部楼层
间接接触保护RCD动作电流如何取值?
发表于 2022-11-3 17:06:37 | 显示全部楼层
探讨一下:TN系统的接地故障电流与单相短路电流值有多大差别?
     
发表于 2022-11-3 17:13:04 | 显示全部楼层
宜桓可期 发表于 2022-11-3 16:43
目前也就电子脱扣、加RCD,局部等电位,三种方法吧!

局部等电位不是解决问题的,只能是降低预期接触电压,最终还是得切断电源。
     
发表于 2022-11-3 17:20:13 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-11-3 12:41
55024-2022/4.5.1条纹解释:“如果断路器保护线路长度大于其接地故障允许的最大长度,应校验断路器接地故障 ...

有带过电流保护的剩余电流保护器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则