账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6526|回复: 6

[求助] 变电所所用电源箱负荷等级?属消防负荷?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-2 10:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
向各位老师请教:    1. 10KV变电所的所用电源箱是几级负荷,有规定吗?按GB51348第4.9.1条及GB50053第3.4.1条意思,是不是按变电所内(不是建筑的)最高负荷等级定级?当单路高压进线,设两台变压器时,需要双切并接不同低压母线段?当只有单台变压器时可不设双切(无需取第二回低压电源,哪怕邻近建筑或本建筑有柴发或其他变电所低压电源)?
    2. 变电所的所用电源箱是属于消防负荷还是非消防负荷(或者备用照明、应急照明、气体灭火属消防,其他如空调、通风、检修插座及直流操作电源等属非消防负荷)?是否需要火灾时切除?
发表于 2022-11-2 14:22:03 | 显示全部楼层
我们变电所的配电箱,都带着变电所照明,这个是火灾备用照明,按消防负荷确定合理些
     
发表于 2022-11-2 14:57:10 | 显示全部楼层
空调我这里一般单独配,其他都在一起
     
发表于 2022-11-3 08:55:59 | 显示全部楼层
有种情况值得探讨一下:
如果变电所供电范围无消防负荷或者只有非集中控制系统应急照明的,按道理不必作为发生火灾时仍需正常工作的消防设备房,可以不设备用照明。变电所的照明箱当然不用视为消防负荷。
不过担心有的审查人员以火灾时需要切除非消防负荷为由,认为还是需要设备用照明。
     
发表于 2022-11-3 09:13:12 | 显示全部楼层
我是整个变电所视为消防负荷。现有规范和做法电力的出发点还是在各个变电所。如果变电所有异常到导致无法供电那消防也基本动不了
     
发表于 2022-11-3 09:26:54 | 显示全部楼层
实际情况就是供电部门不管你什么消防非消防,反正2路电源互投以后,全带上,照明风机也在一起配电。。。。目前只有空调稍有不同,有的地区放在这个箱子里,有的不在。
     
发表于 2022-11-4 21:45:45 | 显示全部楼层
变电所,是整个消防的动力心脏,可以视为消防负荷当然是可以的。说不作为消防专用负荷也无大错。当不管是消防,非消防也罢,只是文字上的“牛角尖”,纠结没有多大用。但按按照最高待遇。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则