账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22029|回复: 35

[问题探讨] WDZB-BYJ电线应该如何使用?设计如此保守,是不是也是一种浪费?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-23 14:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 chinaredboy 于 2022-10-26 12:36 编辑

看到某省的大学宿舍图集,宿舍内采用的是低烟无卤的BYJ电线。感觉这么小电流的微断,需要配这么大线径的电线吗?

截图13.png
     
发表于 2022-10-23 15:25:40 | 显示全部楼层
你觉得该配多大呢????
     
发表于 2022-10-23 15:26:20 | 显示全部楼层
断路器开关小于线径的载流量没毛病,保命要紧,自己又不是老板
     
发表于 2022-10-23 16:00:24 | 显示全部楼层
BYJ电线,用在室内布线,如果你没有用90度的接线端子或90度的电工胶带,不能保证所接灯具和开关插座等绝缘都是90度的,那允许载流量只能按BV电线取值。就我们这国情,谁敢保证?你在市场上能买到非PVC的电工胶带吗?
     
发表于 2022-10-23 16:02:59 | 显示全部楼层
电气安装这一块,一知半解加执拗带来的问题,太多了!
     
发表于 2022-10-23 16:17:35 | 显示全部楼层
我觉得楼主如果要节约,可以将开关改为C10后,选用1.5的线,这是规范允许的最小值了。但前提是找个不利点验算一下保护灵敏系数。别看这段线短,阻抗可不小。虽然现状是这项工作绝对没人做,但前提是你随大流选2.5的线,谁也不会质疑。
     
发表于 2022-10-23 16:24:11 | 显示全部楼层
现灯具普遍采用LED光源的情况下,住宅、宿舍照明线一律选2.5确实有失合理。但基于铜质PE导体不得小于2.5的规定,如果又用1.5的相线和中性线,不仅施工麻烦,且施工方和甲方都一定觉得很古怪。
     
发表于 2022-10-23 18:24:45 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-23 16:17
我觉得楼主如果要节约,可以将开关改为C10后,选用1.5的线,这是规范允许的最小值了。但前提是找个不利点验 ...

C10和C16价格几乎一样

点评

32A以下出厂都一个价。  发表于 2022-10-23 19:36
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-23 18:30:49 | 显示全部楼层
随便搜了一个型号的10A、16A、20A

2022.10.23-1.PNG


电线价格差距较大,1.5的100m和2.5的100m价格大概前者是后者的0.6~0.66,接近截面比,也就是实际上还是看铜
     
发表于 2022-10-23 18:31:41 | 显示全部楼层
16配2.5,20配4,不是正常的规格么?你想怎么配合?
     
发表于 2022-10-23 18:59:09 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-23 16:00
BYJ电线,用在室内布线,如果你没有用90度的接线端子或90度的电工胶带,不能保证所接灯具和开关插座等绝缘 ...

老师您好,请问您说的“如果你没有用90度的接线端子或90度的电工胶带,不能保证所接灯具和开关插座等绝缘都是90度的,那允许载流量只能按BV电线取值”这段话是什么意思,没能理解,“90度的接线端子或90度的电工胶带”能否解释一下?
     
发表于 2022-10-23 19:34:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-10-23 18:59
老师您好,请问您说的“如果你没有用90度的接线端子或90度的电工胶带,不能保证所接灯具和开关插座等绝缘 ...

同等截面积下,BYJ比BV载流量大,是因为交联聚乙烯绝缘长期允许工作温度为90度,高于聚氯乙烯70度。但如果包覆BYJ的电工胶带允许温度达不到90度,BYJ的允许载流量就要按胶带的允许温度修正。现电工胶带一般为80度,高温胶带有是有,但你看哪个安装公司会花钱去买高温的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-23 19:37:38 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-10-23 18:59
老师您好,请问您说的“如果你没有用90度的接线端子或90度的电工胶带,不能保证所接灯具和开关插座等绝缘 ...

应该是这个意思

VeryCapture_20221023193718.jpg

点评

对头  发表于 2022-10-23 19:42
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-23 19:38:31 | 显示全部楼层
指电线接头处包缠的电工胶带。
     
发表于 2022-10-23 19:42:09 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-23 19:34
同等截面积下,BYJ比BV载流量大,是因为交联聚乙烯绝缘长期允许工作温度为90度,高于聚氯乙烯70度。但如 ...

这个贵多了,6m16块多,普通的2块钱10m,或者3块钱14m

VeryCapture_20221023194048.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则