账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9176|回复: 13

[求助] 求问UPS系统的配电级数

[复制链接]
     
发表于 2022-10-20 15:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
下图是UPS配电的干线图,低压配电系统是一级,UPS的双电源切换柜是二级,并机输出柜算是三级、之后的配电箱算是四级么?
如果不考虑共用旁路投用的情况,AP配电箱出线的末端短路电流和压降,是从低压母线开始算,还是从UPS输出开始算?
微信截图_20221020151355.png
发表于 2022-10-20 16:11:17 | 显示全部楼层
AP配电箱出线的末端短路电流和压降,是从UPS输出开始算
发表于 2022-10-20 16:12:54 | 显示全部楼层
AP配电箱应该只是第二级
     
 楼主| 发表于 2022-10-20 16:43:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-20 16:11
AP配电箱出线的末端短路电流和压降,是从UPS输出开始算

明白了,谢谢
     
发表于 2022-10-20 17:19:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-10-20 17:22 编辑

呃,如果检修时,旁路投上了,就不是从ups开始算了~~~~
     
发表于 2022-10-20 18:43:54 | 显示全部楼层
要看UPS是在线式还是后备式。如果是在线式,压降问题见2#、3#楼。如果是后备式,UPS内部就有工作旁路,如果UPS不带稳压功能,那压降就得从低压母线算起。
     
发表于 2022-10-20 18:48:26 | 显示全部楼层
短路电流计算问题比较复杂,对在线式UPS,取决于UPS的电源特性,现还没有很通行的算法。对后备式UPS,基本可忽略UPS旁路的阻抗,短路阻抗从变压器算起。
     
 楼主| 发表于 2022-10-21 08:59:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-20 17:19
呃,如果检修时,旁路投上了,就不是从ups开始算了~~~~

单台UPS可带全部负载,检修投旁路的情况比较少
     
 楼主| 发表于 2022-10-21 09:01:29 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-20 18:48
短路电流计算问题比较复杂,对在线式UPS,取决于UPS的电源特性,现还没有很通行的算法。对后备式UPS,基本 ...

在线式,不会算。。。
     
发表于 2022-10-21 09:07:37 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2022-10-21 08:59
单台UPS可带全部负载,检修投旁路的情况比较少

那你能不设旁路么?
那如果一台UPS检修呢?旁路也不合闸?
     
 楼主| 发表于 2022-10-21 09:31:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2022-10-21 09:37 编辑
x01oct 发表于 2022-10-21 09:07
那你能不设旁路么?
那如果一台UPS检修呢?旁路也不合闸?

图上简化了,只是为了方便提问题。实际的系统是4台UPS,2组(1+1)冗余,每台UPS都能带全部负荷,平时带最大载率25%。
     
发表于 2022-10-21 10:42:42 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2022-10-21 09:31
图上简化了,只是为了方便提问题。实际的系统是4台UPS,2组(1+1)冗余,每台UPS都能带全部负荷,平时带最 ...

这。。。。啥级别啊?
     
 楼主| 发表于 2022-10-21 10:52:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2022-10-21 10:54 编辑
x01oct 发表于 2022-10-21 10:42
这。。。。啥级别啊?

业内很早很早之前不知道谁开始的做法,延续下来,改不动。工艺咋提,我们咋做。
     
发表于 2022-10-21 10:55:09 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2022-10-21 10:52
业内很早很早之前不知道谁开始的做法,延续下来,改不动工艺咋提,我们咋做。。。

那。。。您这个确实不太会用到旁路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则