账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9917|回复: 14

[问题探讨] 消防联动控制线

[复制链接]
发表于 2022-10-12 17:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计中选用的消防手动直接控制线为2.5,现在现场想优化为1.5(整个工程能省不少),大家觉得能优化吗?
     
发表于 2022-10-12 17:51:29 | 显示全部楼层
树总,按50116看,不小于1就可以吧。参考某厂家样本,给的实例是1.5
     
发表于 2022-10-12 17:55:32 | 显示全部楼层
这个不能靠“觉得”作决定吧。还是应按截面积的约束条件,一条条过,才是正道。
     
发表于 2022-10-12 18:32:22 | 显示全部楼层
能算,但是有时候条件查不全,跟继电器吸合功率有关
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-13 08:18:56 | 显示全部楼层
能算,但是不会去算,一般距离近就可以
     
发表于 2022-10-13 09:24:58 | 显示全部楼层
我们这边设计的就是1.5
     
发表于 2022-10-13 09:48:10 | 显示全部楼层
1111.png
没问题。。。。。。。。。。。。
     
发表于 2022-10-13 11:20:13 | 显示全部楼层
1.5足够。直接控制线为低功率系统,联动控制器内部都是些固态继电器之类的极低功率器件,严格来说满足机械强度即可,甚至0.75我认为都足够。
 楼主| 发表于 2022-10-13 11:39:31 | 显示全部楼层
现在手动控制线,是控制24V的继电器,我是担心1.5不行
     
发表于 2022-10-13 11:43:20 | 显示全部楼层
24V固态继电器,一般几瓦功率。从功率角度0.75完全没问题。
     
发表于 2022-10-13 11:53:38 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2022-10-13 11:43
24V固态继电器,一般几瓦功率。从功率角度0.75完全没问题。

sorry,这个回答有点草率。联动控制盘与水泵控制柜或风机控制柜一般动过24V继电器进行联动,非固态继电器。
24VDC继电器线圈的电流根据继电器的大小不同电流不同。

24V继电器通常采用5A左右负载电流,其线圈电流为 10毫安培 左右
     
发表于 2022-10-13 13:45:03 | 显示全部楼层
多线控制 一直用的1.5 哪怕是厂家的样本也是这么写的
     
发表于 2022-10-16 10:51:52 | 显示全部楼层
手动直启线控制的设备有时候距离消防中控室较远,而且需要持续保持,考虑到压降的问题,还是坚持2.5起步。
微信截图_20221016104758.jpg
     
发表于 2022-10-16 16:53:51 | 显示全部楼层
bingbing0101 发表于 2022-10-16 10:51
手动直启线控制的设备有时候距离消防中控室较远,而且需要持续保持,考虑到压降的问题,还是坚持2.5起步。
...

没有定量计算凭感觉设计啊
     
发表于 2022-10-17 10:01:04 | 显示全部楼层
这个表格供树总参考,用20%的数据,来源为王立光的论文。 QQ图片20221017095834.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则