[问题探讨] 储油间内输油管管道切断问题

[复制链接]
     
发表于 2022-10-11 09:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建规 5.4.14 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀
我们这审图统一要求做成 火灾自动报警联动切除
各位同仁 你们那是怎么执行这条的
发表于 2022-10-11 11:03:34 | 显示全部楼层
储油间如果没有外面供油管路,不需要设置,如果设置了外面供油的,一般会有一套供油自动装置,可以接受火灾报警信号
     
 楼主| 发表于 2022-10-11 11:49:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-11 11:03
储油间如果没有外面供油管路,不需要设置,如果设置了外面供油的,一般会有一套供油自动装置,可以接受火灾 ...

我们这认为发电机与油箱连接的这段也需要考虑
     
发表于 2022-10-12 09:51:11 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-10-11 11:49
我们这认为发电机与油箱连接的这段也需要考虑

想当然的“认为”就要考虑吗?   一般民用建筑,1立方米的油箱基本都可满足 单台 柴油发电机组3小时以上工作(大于各类民用建筑的火灾延续时间了),查查柴油发电机组样本的每小时耗油量就知道了。听树总说的
     
 楼主| 发表于 2022-10-13 09:22:07 | 显示全部楼层
127606060 发表于 2022-10-12 09:51
想当然的“认为”就要考虑吗?   一般民用建筑,1立方米的油箱基本都可满足 单台 柴油发电机组3小时以上 ...

如果是按强条提呢 你会怎么答  每个地方都有每个地方的审图方向 没办法左右
     
发表于 2022-10-13 10:22:21 | 显示全部楼层
条文是针对设置室外油罐通过燃油管道进入建筑物和设备间的情况,规范和图集18J811-1 P5-47。