[规范条文] 对 GB55024-2022 6.2.3地下室布线的疑问?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-10 15:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想请教一下新规说:
6.2.3 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定:
    1 采用金属导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm;
    2 采用可弯曲金属导管布线时,应选用防水重型的导管;
    3 采用塑料导管布线时,应选用重型的导管。
条文说明:6.2.3 由于±0.00及以下建筑楼板、结构柱和外墙湿度较大,金属导管敷设会受到不同程度的锈蚀,为保障线路安全,本条对暗敷于建筑物最底层楼板及地面层以下外墙、结构柱内的导管性能提出了要求。采用镀锌钢导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm;采用可弯曲金属导管或刚性塑料导管布线时,应选用重型的导管。由于中型刚性塑料导管耐压强度低,易变形,不利于穿线,故在此种情况下不能采用。
    条文只说了建筑物底层及地面层以下外墙内,但是条文说明又说±0.00及以下建筑楼板、结构柱和外墙湿度较大。是不是只要考虑建筑的最底层和地下室外墙用SC就可以了?那地下室的顶板里暗敷的还需要用SC吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-10-10 16:05:52 | 显示全部楼层
条文说明欠严谨,有狗尾续貂之嫌。条文正文已经很明确了,楼主的理解是对的。
     
发表于 2022-10-10 17:28:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-10 16:05
条文说明欠严谨,有狗尾续貂之嫌。条文正文已经很明确了,楼主的理解是对的。

本来理解成与素土直接接触的建筑外层比较合理,但条文说明还包括结构柱...,那就按一层及以下所有楼层暗敷管。你可以说条文说明是“狗尾续貂”,但不排除图审按此执行,在实际工程执行层面上,条文说明的理解总比任何个人理解权威
     
发表于 2022-10-11 08:45:49 | 显示全部楼层
按我的理解建筑物底层及地面层以下外墙内的意思就是底层和地面层以下外墙以内包含的所有空间呀,难道是我的理解有问题?

点评

理解成与素土直接接触的建筑外层比较合理  发表于 2022-10-11 09:17
     
发表于 2022-10-11 09:01:40 | 显示全部楼层
条文说明和正文都是对外墙的管提的要求。。。怎么说起顶板的啊
     
发表于 2022-10-11 09:23:44 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-10-11 08:45
按我的理解建筑物底层及地面层以下外墙内的意思就是底层和地面层以下外墙以内包含的所有空间呀,难道是我的 ...

“地面层以下”是“外墙内”的定语,还是与“外墙内”为并列的两个条件,以及“外墙内”是指外墙围合的空间,还是外墙墙体里面,单从语文上无法决断。但从事实来看,事情应该是明确的,就如4#点评说的那样。
     
发表于 2022-10-11 09:38:28 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-10-11 08:45
按我的理解建筑物底层及地面层以下外墙内的意思就是底层和地面层以下外墙以内包含的所有空间呀,难道是我的 ...

主要是外墙的后面还有个“内”字,如果没有这个“内”字,你我理解的也只是外墙,但有这个“内”字,一般就都是理解为外墙和外墙围合空间内了。
     
 楼主| 发表于 2022-10-11 14:07:43 | 显示全部楼层
看了各位的理解,感觉还是要去按条文说明的里的做法去执行,就是整个地下室都用SC管。
发表于 2022-10-11 14:26:52 | 显示全部楼层
backsong2020 发表于 2022-10-11 14:07
看了各位的理解,感觉还是要去按条文说明的里的做法去执行,就是整个地下室都用SC管。

为何不能用PC管
     
发表于 2022-10-11 19:01:18 | 显示全部楼层
底层应该指最底层、与土壤接触的部分,外墙很好理解;条文解释的0.,00感觉画蛇添足了,反而让设计人员懵了
     
发表于 2022-10-11 19:02:46 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-11 09:01
条文说明和正文都是对外墙的管提的要求。。。怎么说起顶板的啊

因为每个人的理解不一样,所以这几年规范越来越被诟病,条文都不说清楚!
     
发表于 2022-10-12 08:54:58 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-11 09:01
条文说明和正文都是对外墙的管提的要求。。。怎么说起顶板的啊

赞同,我也认为是对外墙的管提的要求。
     
 楼主| 发表于 2022-10-12 15:54:43 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-11 09:01
条文说明和正文都是对外墙的管提的要求。。。怎么说起顶板的啊

条文说明说±0以下的建筑楼板,地库顶板也有可能在正负零以下,那这个算不算呢?所以感觉不同的人会有不同的理解。
     
发表于 2022-10-20 11:37:05 | 显示全部楼层
个人理解是可以不用了。
     
发表于 2022-10-27 08:32:48 | 显示全部楼层
建议电气规范标准都请中国语言教授给把关一下