账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8693|回复: 9

[求助] 餐饮设施厨房的需要系数怎么取啊

[复制链接]
     
发表于 2022-10-10 15:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看供配电设计手册上宾馆厨房设备是0.35~0.45
     
发表于 2022-10-10 16:17:32 | 显示全部楼层
这真不好说,得看厨房性质和能量构成。比如中餐西餐,纯电炊还是电+燃气或电+蒸汽,单位食堂、商业餐饮还是宾馆酒店。如果备餐和烹饪都用电,最好分类算。任何手册上资料都仅供参考。
     
发表于 2022-10-10 17:02:03 | 显示全部楼层
建议系数还是取大点的好 我一般都是按0.7-0.8取得
     
发表于 2022-10-10 17:06:22 | 显示全部楼层
有一个学校的食堂,设计10个蒸饭车回路(每一个蒸饭车15kW),需要系数0.8。结果学校食堂将这10个蒸饭车都用上了,饭没有蒸熟就跳闸,食堂说不用10个蒸饭车饭不够、学生饭量大。后来只好改原设计,增加用电容量,改为15个蒸饭车回路。
     
发表于 2022-10-11 08:13:11 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2022-10-10 17:06
有一个学校的食堂,设计10个蒸饭车回路(每一个蒸饭车15kW),需要系数0.8。结果学校食堂将这10个蒸饭车都 ...

对的,看末端箱的供电回路,有时候末端不宜取太小的系数
     
 楼主| 发表于 2022-10-11 08:29:28 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2022-10-10 17:06
有一个学校的食堂,设计10个蒸饭车回路(每一个蒸饭车15kW),需要系数0.8。结果学校食堂将这10个蒸饭车都 ...

是150kw 按需要系数0.8计算 总的开关跳闸吗?
     
发表于 2022-10-11 08:40:54 | 显示全部楼层
这个主要还是看末端的使用情况,有些设计末端设备本身就没考虑什么荣誉就会导致末端使用率高,那系数就不宜取低。宾馆相比学校,就餐时间跨度更大,用电需求也较为分散。但学校因为学生都是同一时间下课,用餐时间也比较集中,取低了就不合适了。
     
发表于 2022-10-11 17:38:15 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2022-10-11 08:29
是150kw 按需要系数0.8计算 总的开关跳闸吗?

是的,就是您说的那种情况。
     
发表于 2022-10-11 19:59:45 | 显示全部楼层
这个要具体情况具体分析,不同的食堂,不同的经营方式,同时系数是不一样的。
     
发表于 2022-10-12 16:23:08 | 显示全部楼层
末端0.8没问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则