账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7677|回复: 13

[问题探讨] 室外变电所

[复制链接]
发表于 2022-10-9 14:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电所上方不得是积水场所,GB55024也是列入强制性。
室外独立变电所,上方如果是平屋面,也容易积水(即使有排水)。
业主问是否搞坡屋顶。
     
发表于 2022-10-9 15:05:38 | 显示全部楼层
巧了,我们本地电力公司的文件要求屋面坡度不小于15度
     
发表于 2022-10-9 15:15:14 | 显示全部楼层
条文解释并没有说屋顶算长期蓄水的场所啊。    那这样算的话  设在地下室内的变配电房  经常是上方是室外覆土 那算不算有积水的场所下方呢
     
发表于 2022-10-9 15:39:39 | 显示全部楼层
客观的分析一下,楼主和3#贴提及的情况确实都属于上部“经常积水场所”
     
发表于 2022-10-9 16:22:01 | 显示全部楼层
如果只有单层 那就做坡屋顶 直接落水 也不要雨水管了
     
发表于 2022-10-9 16:50:01 | 显示全部楼层
我这里以前一直有独立变电所必须坡屋顶的要求
     
发表于 2022-10-9 16:52:07 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-10-9 15:15
条文解释并没有说屋顶算长期蓄水的场所啊。    那这样算的话  设在地下室内的变配电房  经常是上方是室外覆 ...

我这里曾经供电局有要求,变配电室不能直接在地下室覆土区域,只不过这几年查得不严了。

但是一般因为层高问题,电专业也不愿意在覆土区域设变配电室,有覆土一般都降板,而且为了算绿化或者走管线,降板还挺多的,2~3m很常见。
     
发表于 2022-10-9 17:50:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-9 16:52
我这里曾经供电局有要求,变配电室不能直接在地下室覆土区域,只不过这几年查得不严了。

但是一般因为 ...

地下室很多时候是没办法的  3.9的层高  要求配电房净高3.6  住宅项目 如果主楼没有架空 只能选择室外区域  例如安置房  很多是不架空的
     
发表于 2022-10-10 13:17:12 | 显示全部楼层
地下变电所的屋顶是高于室外地坪的,不易积水
     
发表于 2022-10-10 14:11:46 | 显示全部楼层
供电公司要求坡屋面的。
     
发表于 2022-10-11 08:11:14 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-10-9 17:50
地下室很多时候是没办法的  3.9的层高  要求配电房净高3.6  住宅项目 如果主楼没有架空 只能选择室外区域 ...

我这里住宅项目,必须设置地上变电所,所以都是直接在室外的。
     
发表于 2022-10-11 09:00:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-11 08:11
我这里住宅项目,必须设置地上变电所,所以都是直接在室外的。

专变也有这规定?  我们这公变是要求全部做在独立的地面变配电房内
     
发表于 2022-10-11 15:13:03 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-10-11 09:00
专变也有这规定?  我们这公变是要求全部做在独立的地面变配电房内

专变没有用这个规定,是公变需要的
     
发表于 2022-10-11 19:05:38 | 显示全部楼层
这样理解就过了吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则