[求助] 配电箱出线桥架问题

[复制链接]
     
发表于 2022-9-29 14:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电间内有很多配电箱,每个配电箱出线桥架(没有汇总到总的桥架那一段)图面上没有表示,这段桥架的大小应该是谁确定的呢
     
发表于 2022-9-29 14:25:50 | 显示全部楼层
施工单位一般都找设计院要,我也没画过,最后都是现场施工大概看着做的。
     
发表于 2022-9-29 14:56:03 | 显示全部楼层
一般的配电间,施工单位现场安装不用设计院画大样,自已能搞定。就是造价为了算量要大样,一般回复按配电间半周长计量就可以。
     
 楼主| 发表于 2022-9-29 15:20:05 | 显示全部楼层
楼层配电间,是施工问的;(
     
 楼主| 发表于 2022-9-29 16:00:47 | 显示全部楼层
施工搞不定怎么办,一个个给他算吗
     
发表于 2022-9-29 16:17:29 | 显示全部楼层
很多项目问过我,我一律回复:设计院不画
     
发表于 2022-9-30 08:48:48 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2022-9-29 16:00
施工搞不定怎么办,一个个给他算吗

最近做了一个某大国企的就是,所有的节点一个个的给他画出来
     
发表于 2022-9-30 13:29:20 | 显示全部楼层
至少给个桥架规格吧。。
发表于 2022-9-30 14:50:06 | 显示全部楼层
施工找我们要里面的桥架大样,我都是回复:以现场为准。
电井大样图纸中有,那一段画的不一定和现场相同。
施工做好自己开单让甲方签字的。
     
发表于 2022-10-12 16:18:29 | 显示全部楼层
理论上应该由设计来确定,不过设计一般觉得不值得一提,上个项目我们是专业分包画的大样图,设计给盖章,这样审计才给的量。现场做的话,箱子用100的,柜子用200/300的。
     
发表于 2022-10-12 16:21:53 | 显示全部楼层
之前都要圈画大样,后面要求写规格大小就行了、。。。