账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10236|回复: 9

[求助]电缆载流量按多少度选???(各位斑斑帮忙谢谢)

[复制链接]
发表于 2007-8-21 16:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>手册上给出了30度和35度的,我师父让我按35度选,不知道大家是按多少度选的。</P>
<P>我查了气候资料,极端温度几乎都超过了35度,这样的温度至少也得持续一天,是不是因此才选35度的电缆呢?</P>
 楼主| 发表于 2007-8-21 16:49:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]电缆载流量按多少度选???(各位斑斑帮忙谢谢)

<P>还有个问题:手册中给了托盘中敷设的载流量,但一般托盘无论有孔没有,都加盖板(防灰尘积累过多),这个时候按照线槽的敷设方式来选载流量吗?</P>
发表于 2007-8-21 17:43:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-21 22:36:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]电缆载流量按多少度选???(各位斑斑帮忙谢谢)

技术措施内有详细说明
     
发表于 2007-8-21 23:30:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]电缆载流量按多少度选???(各位斑斑帮忙谢谢)

<P>规范说是按照当地最热月的日最高温度平均值。</P>
<P>老同志告诉我是35度。</P>
<P>不过我有个看法:</P>
<P>1、线路载流量和保护电器额定值应该匹配才能有效保护线路。</P>
<P>2、保护电器的额定值的确定,看产品样本可以发现,有的在环境温度为40度时,有的在环境温度为35度时。</P>
<P>3、有此引出一个问题,是否参照样本的环境温度来确定保护电器的额定值与线缆载流量的匹配?</P>
<P>4、老同志对此不以为然,认为差异不大。</P>
     
发表于 2007-8-22 07:58:14 | 显示全部楼层

回复:[求助]电缆载流量按多少度选???(各位斑斑帮忙谢谢)

按照当地最热月的日最高温度平均值,气象部门有资料,空调专业比较清楚这个数据,我们这里大概是35.2度,载流量也就按35度选
 楼主| 发表于 2007-8-22 17:08:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]电缆载流量按多少度选???(各位斑斑帮忙谢谢)

<P>谢谢大家</P>
     
发表于 2007-8-22 23:24:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]电缆载流量按多少度选???(各位斑斑帮忙谢谢)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-8-22 7:58:14</I>)的发言<BR>按照当地最热月的日最高温度平均值,气象部门有资料,空调专业比较清楚这个数据,我们这里大概是35.2度,载流量也就按35度选</DIV>
<P><BR><BR>这是规范要求。</P>
<P>你看我的问题了吗?你怎么看?</P>
发表于 2007-8-23 11:03:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]电缆载流量按多少度选???(各位斑斑帮忙谢谢)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-21 23:30:56</I>)的发言<BR>
<P>2、保护电器的额定值的确定,看产品样本可以发现,有的在环境温度为40度时,有的在环境温度为35度时。</P>
<P>3、有此引出一个问题,是否参照样本的环境温度来确定保护电器的额定值与线缆载流量的匹配?</P></DIV>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #eeeeef"></FONT> </P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #eeeeef">       保护电器的额定值与线缆载流量的匹配,应先确定保护电器的额定值再选线缆。额定值是根据</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #eeeeef">实际环境温度与样本环境温度的差值而定,因此不能这样参照。</FONT><BR><BR></P>
     
发表于 2007-8-23 22:09:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]电缆载流量按多少度选???(各位斑斑帮忙谢谢)

<P>楼上的,我可能没说清楚。</P>
<P>我的意思是:是否有必要把断路器的额定值和电缆的载流量取同一个环境温度下的值来匹配。</P>
<P>断路器的额定值大部分是取环境温度为40度时的值,因此是否应该也在此温度下确定电缆的载流量。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则