账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4481|回复: 5

[求助] 怎样选择弱电网络是12芯单模光纤还4芯多模光纤,还是其他?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-26 09:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
感觉弱电的都搞不懂,一脸懵。
     
发表于 2022-9-26 09:44:31 | 显示全部楼层
看组网模式,数据传输量,系统负载设备数量。。单模光纤传输距离很远,价格和多模差不了多少。
     
发表于 2022-9-26 10:15:16 | 显示全部楼层
这个你需要根据设计情况,2芯以上都有可能

假设你每层用2芯,6层,那就可以用12芯。但是说没有12芯的条件,只用2芯,也不是不可以,组网方式换一下。
     
 楼主| 发表于 2022-9-26 10:37:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 乔智镶 于 2022-9-26 11:10 编辑
x01oct 发表于 2022-9-26 10:15
这个你需要根据设计情况,2芯以上都有可能

假设你每层用2芯,6层,那就可以用12芯。但是说没有12芯的条 ...


这种怎么算的?
9288bd915e72ea34c73de2510110f13.jpg

5.【改空调】 22AF-011-1-S 电 临时发热门诊22.08.17-t3(1)-模型.pdf

1.14 MB, 下载次数: 9, 下载积分: E币 -5

发表于 2022-9-26 11:36:54 | 显示全部楼层
移动公司的,一般按32:1来配置芯数
     
发表于 2022-9-26 12:10:19 | 显示全部楼层

你这个室外的光纤芯数没啥用,有汇聚,肯定都接汇聚上面,汇聚又解不了这么多,其他多的都是备用光纤。

汇聚到poe,汇聚到接入交换机,都是1或2芯,看具体交换机型号。

所以,途中内网的也就是12芯到汇聚,然后备用的你自己根据项目情况考虑,备用一倍的话就是24芯,不备用的话就是12芯。

多了也没啥用,千兆的汇聚,性能也就那样了。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则