账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6644|回复: 13

[求助] 屋面停车库,路灯基础怎么做

[复制链接]
     
发表于 2022-9-24 15:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 z405664385 于 2022-9-24 15:53 编辑

屋面停车库,路灯基础怎么做,3.5m那种
     
发表于 2022-9-24 16:38:03 | 显示全部楼层
这是结构的问题啊。。。。电气还管这个?
     
发表于 2022-9-24 16:39:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-9-24 16:41 编辑

就算是图集08D800-4里面的那些路灯或者庭院灯的做法,也是基础深度H由工程设计确定,没有具体数据的。
2022.09.24-1.PNG
     
发表于 2022-9-24 16:40:30 | 显示全部楼层
想来这个应该是跟灯杆的形态,当地的气候条件等参数相关,是个力学问题和工程经验问题。。。。
     
 楼主| 发表于 2022-9-24 20:24:32 | 显示全部楼层
有点复杂啊,今天施工问我,我也不知道咋做
     
发表于 2022-9-25 12:04:09 | 显示全部楼层
找结构专业人出一个详图,钢筋锚固在梁或柱上,或者直接在梁/柱上预埋螺栓。
发表于 2022-9-26 11:21:51 | 显示全部楼层
这个应该是屋面砌个水泥墩子,类似这个
447489E2-1BF9-485b-AFB3-4258A7DF6DA9.png
     
发表于 2022-9-26 12:13:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-26 11:21
这个应该是屋面砌个水泥墩子,类似这个

这是埋地的,屋面楼板上要考虑防倾覆吧
     
 楼主| 发表于 2022-9-26 12:14:22 | 显示全部楼层
这个基础是直接做在梁里面呢还是在梁上再做一个基础
     
发表于 2022-9-26 12:21:54 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-9-26 12:14
这个基础是直接做在梁里面呢还是在梁上再做一个基础

我觉得应该是再做一个,突出来,也方便做屋面防水
     
发表于 2022-9-26 12:33:46 | 显示全部楼层
首先要有路灯厂家的安装图和安装技术条件,路灯的重心等只有厂家知道,防风防震等要求必须厂家给出措施。然后与结构协商做法。比如厂家基础做法指定了土壤地质条件,但实际地质条件与厂家给定的不一致,该如何修正,要由结构确定。如果利用结构梁、柱作基础,必须不能破坏结构强度,也许结构确认。电气专业是没法做的。
     
发表于 2022-9-26 12:37:55 | 显示全部楼层
做过一个园区的路灯,有好几种灯型,每种的安装要求都不相同,包括基础的做法,都是厂家提供资料(设计说明上要求甲方将此作为招投标要求),结构复核签字。电气只管利用基础钢筋接地。结构专业本身是不清楚灯杆的荷载的,也没法单独出图。
     
发表于 2022-9-26 15:47:06 | 显示全部楼层
车库顶部一般都有覆土,覆土深度一般大于1.5米,3.5米高的灯其基础埋深也就0.8米,所以没有影响。如果上面没有覆土,那么应该结合车库顶板做灯的基础以及防水。
     
 楼主| 发表于 2022-9-27 12:30:58 | 显示全部楼层
这边说的是屋顶路灯,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则