账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12383|回复: 19

[求助] 可以采用绝缘穿刺线夹吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-23 19:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一项目的咨询工程师提出优化意见,要求将预分支电缆改用穿刺线夹以节约造价。请问有无电气同仁采用过该类产品,有无相关产品标准,是否需要强制认证?
     
发表于 2022-9-23 22:39:44 | 显示全部楼层
一般用低压电缆分支器。   绝缘穿刺线夹好像只有绝缘架空线路小电流场合用的,例如接地环
     
发表于 2022-9-24 10:25:50 | 显示全部楼层
最好不用。那玩意施工人员水平不好容易造成事故
     
发表于 2022-9-24 13:07:29 | 显示全部楼层
T接箱可以用
     
发表于 2022-9-24 13:45:35 | 显示全部楼层
绝缘穿刺不可靠,发热比较严重,用T接端子会稍微好一些。
     
发表于 2022-9-24 15:20:16 | 显示全部楼层
那玩意是好施工,但是有时候接触不好就发热,消防等级还不一定达到。
发表于 2022-9-26 11:33:11 | 显示全部楼层
新民规7.2.2,宜采用预分支电缆或T接箱。。。,宜,一般情况下首先选择。。。
     
发表于 2022-9-26 16:20:25 | 显示全部楼层
现在是不是有种叫  电缆集成T接端子的,可以考虑下
     
 楼主| 发表于 2022-9-28 12:59:43 | 显示全部楼层
感谢各位的技术支持!
     
发表于 2022-9-28 14:51:00 | 显示全部楼层
穿刺出事故概率太大,建筑内不宜使用
     
发表于 2022-9-30 09:38:02 | 显示全部楼层
穿刺线夹违反低压配电设计规范GB 50054-2011,6.3.4 过负荷保护电器,应装设在回路首端或导体载流量减小处。当过负荷保护电器与回路导体载流量减小处之间的这一段线路没有引出分支线路或插座回路,且符合下列条件之一时,过负荷保护电器可在该段回路任意处装设:
    1 过负荷保护电器与回路导体载流量减小处的距离不超过3m,该段线路采取了防止机械损伤等保护措施,且不靠近可燃物;
    2 该段线路的短路保护符合本规范第6.2 节的规定。

     
发表于 2022-10-1 09:59:47 | 显示全部楼层
淘汰产品、鱼龙混杂,没经得起市场检验!后期故障点多!!!
     
发表于 2022-10-12 16:21:34 | 显示全部楼层
穿刺线夹可靠性不高,施工时受工人因素影响较大。还是老老实实用T接箱吧。
     
发表于 2022-10-13 14:54:55 | 显示全部楼层
空间允许用T接箱,空间不允许可以用T接端子。
     
发表于 2023-3-31 13:12:02 | 显示全部楼层
穿刺线夹最好不要用。1.质量参差不齐,很难判别。2.施工质量很难控制。接触过一个项目,用了穿刺线夹,开始没问题。几个月后,发生断零事故,三层的住户所有设备被击穿。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则