账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4858|回复: 5

[求助] 母线能从低压柜下方进线吗

[复制链接]
     
发表于 2022-9-22 20:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问母线能从低压柜下方进线吗,穿楼板从配电柜下方进入,需要注意什么呢
发表于 2022-9-23 08:35:28 | 显示全部楼层
封闭母线吗?
     
 楼主| 发表于 2022-9-23 09:34:29 | 显示全部楼层

是的,能实现吗
     
发表于 2022-9-23 10:27:20 | 显示全部楼层
裸母排可以的,但要按现场电气装置设计,安全净距和遮拦什么的,很麻烦。母线槽没做过,但觉得如果用一个专门的上升柜,则完全没问题。
发表于 2022-9-23 10:29:41 | 显示全部楼层

母线槽能从上面走,就应该可以从下面走,安装检修空间够就行
     
发表于 2022-9-23 10:30:10 | 显示全部楼层
看下示例,裸母排的。
母线柜底进线.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则