账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4326|回复: 3

[问题探讨] 多层格栅板楼层的火灾探测器设置

[复制链接]
     
发表于 2022-9-22 15:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个4层车间,楼高24m,每层楼板为格栅板,镂空面积大于30%,请问如何设置火灾探测器?参考哪条规范或图集?


6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:
     1 镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应设置在吊顶下方。
     2 镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方。
     3 镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。

发表于 2022-9-22 17:05:26 | 显示全部楼层
每层楼板为格栅板?
     
 楼主| 发表于 2022-9-22 17:10:55 | 显示全部楼层

是的,只考虑按大于30%来,似乎只需要顶部安装烟感即可,但楼高24m肯定不行


另,每层均按封闭楼板考虑设置烟感是否可行?需注意什么问题?
发表于 2022-9-22 17:14:25 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-9-22 17:10
是的,只考虑按大于30%来,似乎只需要顶部安装烟感即可,但楼高24m肯定不行

我觉得还是每层装,一层镂空30%,几层下来不见得有30%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则