账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5642|回复: 5

[求助] 人防车库的辅助等电位联接端子箱应该设置在哪里?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-22 10:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我看人防接地并没有辅助等电位联接端子箱设置位置。但是图纸上画的放在了防化通讯值班室、平时进风机房、战时进风机房。这样设置是哪本规范和图集上有要求吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-9-22 10:51:20 | 显示全部楼层
05SFD10.《人民防空地下室设计规范》图示——电气专业第7-2页
     
发表于 2022-9-22 12:52:18 | 显示全部楼层
防化通讯值班室 在人防规范是有要求。风机房没有要求
     
发表于 2022-9-22 13:49:20 | 显示全部楼层
需要做等电位的场所  防化值班室 风机房  生活水泵(房)
     
发表于 2022-10-27 10:52:42 | 显示全部楼层
7.6.3 防空地下室室内应将下列导电部分做等电位连接:

1 保护接地干线;
2 电气装置人工接地极的接地干线或总接地端子;
3 室内的公用金属管道,如通风管、给水管、排水管、电缆或电线的穿线管;
4 建筑物结构中的金属构件,如防护密闭门、密闭门、防爆波活门的金属门框等;
5 室内的电气设备金属外壳;
6 电缆金属外护层。

     
发表于 2022-10-27 11:07:59 | 显示全部楼层
辅助等电位联结不需要端子箱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则