账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1948|回复: 2

[求助] 冷库消防设计

[复制链接]
     
发表于 2022-9-20 10:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
冷库在防火规范上没有明确规定是否要做火灾自动报警,但是冷库设计规范上又规定了需要做自动灭火系统的场景,其中0-4℃要是做预作用自喷,火报是肯定要做的,那其他情况呢,做干式系统是否要做火报呢,没有做自喷的情况呢,是否需要做火报呢
R`F{L{`PCUZ_62R6R{EJ1SN.png
     
发表于 2022-9-20 11:13:10 | 显示全部楼层
冷库规范
7.3.16 除应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定外,冷库中的下列场所宜设置火灾自动报警系统;
    1 建筑面积大于1500㎡且高度大于24m的单层高架冷库的库房;
    2 设在地下或半地下室的库房。
7.3.17 冷间内宜采用管路采样式吸气感烟火灾探测器,探测器主机应布置在冷间内。
     
 楼主| 发表于 2022-9-20 11:26:56 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-9-20 11:13
冷库规范
7.3.16 除应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定外,冷库中的下列场所宜设置 ...

感谢,看漏了这条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则